Контроллер SYSMAC CJ2M CPU12 фирмы OMRON. При включенном оборудовании в ПЛК была отсоедина батарейка, начал мигать красным индикатор ERR/ALM.После установки новой батарейки индикатор не погас.Машину от сети не отключаем.
Подскажите как убрать ошибку?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена батарейки в ПЛК
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Замена батарейки в ПЛК
Мигающий индикатор указывает на некритические ошибки, при которых CPU продолжает работать. Для начала надо проверить журнал ошибок и выяснить состояние и код ошибки.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, по инструкции батарея меняется при выключенном питании...
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, по инструкции батарея меняется при выключенном питании...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
- Имя: Игорь Владимирович Ребров
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
- Благодарил (а): 2 раза
Замена батарейки в ПЛК
Спасибо, подскажите может ли эта ошибка повлиять на программу с последствиями приведущими к неработоспособности машины после отключения от питания сети на длительное время.
Подключиться к ПК нет возможности...
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Добавлю, что на дисплее страницы сообщений и ошибок нет.
Подключиться к ПК нет возможности...
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Добавлю, что на дисплее страницы сообщений и ошибок нет.
Ig...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
- Имя: Игорь Владимирович Ребров
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
- Благодарил (а): 2 раза
Замена батарейки в ПЛК
Разобрался когда прочитал подробную инструкцию. В разных типах ПЛК инструкция по замене батареек может отличаться. Последствия из-за разряда батарейки зависят от того есть карта памяти или нет, а также от модели ПЛК.
Ig...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Замена батарейки в ПЛК
Так как батарея была отсоединена при включенном питании (скорее всего в режиме run), то скорее всего был взведен флаг ошибки батареи (00F7).
Если вы уверены в том что батарея исправна, то после перезагрузки журнал активных ошибок должен очиститься. В любом случае, после отключения питания конденсатор какое-то время будет поддерживать питание.Во избежание повреждения внутренних элементов модуля ЦПУ, чувствительных к
статическому электричеству, рекомендуется производить замену батареи при
выключенном питании. Допускается производить замену батареи без выключения
питания. В этом случае перед заменой батареи обязательно дотроньтесь до заземленного
металлического предмета, чтобы снять с тела электростатический заряд.
Заменив батарею, подключите устройство программирования и сбросьте ошибку батареи.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- администратор
- Сообщения: 17551
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Замена батарейки в ПЛК
Вообще инструкции лучше читать в первую, а не в последнюю очередь. Ровно для этого они и написаны.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.