1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена батарейки в ПЛК

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Igor NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
Имя: Игорь Владимирович Ребров
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
Благодарил (а): 2 раза

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение Igor NK »

Контроллер SYSMAC CJ2M CPU12 фирмы OMRON. При включенном оборудовании в ПЛК была отсоедина батарейка, начал мигать красным индикатор ERR/ALM.После установки новой батарейки индикатор не погас.Машину от сети не отключаем.
Подскажите как убрать ошибку?
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение DemoN9577 »

Мигающий индикатор указывает на некритические ошибки, при которых CPU продолжает работать. Для начала надо проверить журнал ошибок и выяснить состояние и код ошибки.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, по инструкции батарея меняется при выключенном питании...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

Автор темы
Igor NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
Имя: Игорь Владимирович Ребров
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
Благодарил (а): 2 раза

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение Igor NK »

Спасибо, подскажите может ли эта ошибка повлиять на программу с последствиями приведущими к неработоспособности машины после отключения от питания сети на длительное время.
Подключиться к ПК нет возможности...

Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Добавлю, что на дисплее страницы сообщений и ошибок нет.
Ig...
Аватара пользователя

Автор темы
Igor NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
Имя: Игорь Владимирович Ребров
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
Благодарил (а): 2 раза

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение Igor NK »

Разобрался когда прочитал подробную инструкцию. В разных типах ПЛК инструкция по замене батареек может отличаться. Последствия из-за разряда батарейки зависят от того есть карта памяти или нет, а также от модели ПЛК.
Ig...
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение DemoN9577 »

Igor NK писал(а): 25 фев 2021, 09:19 подскажите может ли эта ошибка повлиять на программу с последствиями приведущими к неработоспособности машины после отключения от питания сети на длительное время.
Так как батарея была отсоединена при включенном питании (скорее всего в режиме run), то скорее всего был взведен флаг ошибки батареи (00F7).
Во избежание повреждения внутренних элементов модуля ЦПУ, чувствительных к
статическому электричеству, рекомендуется производить замену батареи при
выключенном питании. Допускается производить замену батареи без выключения
питания. В этом случае перед заменой батареи обязательно дотроньтесь до заземленного
металлического предмета, чтобы снять с тела электростатический заряд.
Заменив батарею, подключите устройство программирования и сбросьте ошибку батареи.
Если вы уверены в том что батарея исправна, то после перезагрузки журнал активных ошибок должен очиститься. В любом случае, после отключения питания конденсатор какое-то время будет поддерживать питание.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

Автор темы
Igor NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 фев 2021, 01:30
Имя: Игорь Владимирович Ребров
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
Благодарил (а): 2 раза

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение Igor NK »

Спасибо, всё подробно,и понятно.
Ig...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Замена батарейки в ПЛК

Сообщение Jackson »

Igor NK писал(а): 25 фев 2021, 14:25 Разобрался когда прочитал подробную инструкцию
Вообще инструкции лучше читать в первую, а не в последнюю очередь. Ровно для этого они и написаны.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»