Здравствуйте
Пытаюсь подключить конвертер Меркурий 221 RS485 - USB к счетчику Меркурий234. на оранжевый клеммник слева не получается - прибор не опрашивается.
на других счетчиках этот же конвертер все читает.
В чем может быть ошибка?
витая пара с клеммников слава уже уходит на действующий УСПД, при чем там стоит хаб RS485
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
- Имя: Вильям
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
может нет питания платы GSM/RS485 (от фазы С, большой зеленый разъем), как вариант сейчас счетчик работает только от резервного питания на ХТ1, а фаз нет(отключены и т.д.).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
- Имя: Вильям
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
на большом зеленом есть 220 (берется с фазы "с" и N). на ХТ1 нет питания - отброшен со стороны УСПД. Подаю на ХТ1? 5 вольт?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
на хт1 резервное питание счетчика для того чтобы он работал при отсутствии фаз (при отключениях фаз, чтобы нули показывал, а не совсем отключался. кому-то это может быть нужно, кому-то нет).
Если есть питание на плате GSM/RS485, то должен интерфейс работать.
Или он должен работать только на опрос других счетчиков через GSM модуль (данный счетчик с GSM работает как точка доступа к другим счетчикам без GSM , интерфейс RS485 которых подключен к интерфейсу RS485 платы GSM/RS485 данного счетчика).
Или интерфей неисправен. Или оба интерфейса неисправны (нижний на ХТ4) и верхний.
Проверяется путем проверки подключения к интерфейсам на других заведомо исправных счетчиках.
А про напряжения питания читайте в инструкции по эксплуатации.
Если есть питание на плате GSM/RS485, то должен интерфейс работать.
Или он должен работать только на опрос других счетчиков через GSM модуль (данный счетчик с GSM работает как точка доступа к другим счетчикам без GSM , интерфейс RS485 которых подключен к интерфейсу RS485 платы GSM/RS485 данного счетчика).
Или интерфей неисправен. Или оба интерфейса неисправны (нижний на ХТ4) и верхний.
Проверяется путем проверки подключения к интерфейсам на других заведомо исправных счетчиках.
А про напряжения питания читайте в инструкции по эксплуатации.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
- Имя: Вильям
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
судя по маркировке, ни CAN, ни RS485 тут нет.
GSM зато есть
GSM зато есть
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234
Если под витой парой Вы понимаете то, что на фото - это может быть причиной. UTP для RS-485 плохо подходит.
И это тоже может быть причиной. Обратитесь к производителю за разъяснением по вопросу, есть ли вообще в этом экземпляре RS-485 и как им пользоваться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.