1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Honeywell MasterLogic

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Евгений Кузнецов
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 15:57
Имя: Евгений К.
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 2 раза

Honeywell MasterLogic

Сообщение Евгений Кузнецов »

Коллеги!
Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и
надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Може, кто в курсе - интегрирована ли среда проектирования контроллеров со средой операторского уровня? Или как в
классической ПЛК+СКАДА надо объявить в MasterLogic канал, обработать его логикой, а потом в ExperionHS объявлять
по новой и привязывать к мнемосхемам?
Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
И еще не понял относительно горячей замены модулей на ходу: в брошюре сказано, что она выполняется при помощи
визарда в софте проектирования или установкой переключателя на процессорном модуле. Что за переключатель и
как он позволяет указать процессору, какой конкретно модуль я хочу заменить? С визардом понятно - аналогично реализована
замена модулей в линейке Мицубиши, но переключатель... Такое чувство, что он "рубит" все модули на шине ввода/вывода.

Спасибо.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Honeywell MasterLogic

Сообщение hell_boy »

Евгений Кузнецов писал(а):Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Experion PKS - полноценная DCS, Experion HS и Master Logic - SCADA + PLC
Евгений Кузнецов писал(а):Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
И еще не понял относительно горячей замены модулей на ходу: в брошюре сказано, что она выполняется при помощи
визарда в софте проектирования или установкой переключателя на процессорном модуле. Что за переключатель и
как он позволяет указать процессору, какой конкретно модуль я хочу заменить? С визардом понятно - аналогично реализована
замена модулей в линейке Мицубиши, но переключатель... Такое чувство, что он "рубит" все модули на шине ввода/вывода.
Спасибо.
И переключатель и визард, скорей всего, форсируют (замораживают) входа/выхода. Т.е. физически они изменяются, но CPU в логике считает их неизменными и исправными пока не дефорсируешь. Софтвизард позволяет форсировать отдельные входа/выхода с заданием состояния вручную, переключатель - фиксация текущего состояния. Софтина для работы с MasterLogic называется SoftMaster и до боли напоминает CX-Studuo от Omron, а сам PLC - Omron CJ
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Евгений Кузнецов
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 15:57
Имя: Евгений К.
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Honeywell MasterLogic

Сообщение Евгений Кузнецов »

Нашел немного документации (на китайских сайтах :). Визард так и работает, а вот переключатель на процессорном модуле не работает без
специальной процедуры Scan Skip, выполняемой в софте. Возможно, что переключатель+Scan Skip=визард. В любом случае, чтобы поменять
модуль, надо подключиться софтом к контроллеру.
Среда программирования контроллеров и верхний уровень - не интегрированы. В общем, чистый ПЛК+СКАДА.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»