1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор контроллера

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

Выбор контроллера

Сообщение Nurbay11 »

Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня простой вопрос в ТЗ указан контроллер Omron e5ec в наличие которого у нас нет.
Необходимо установить аналогичный этому контроллер, что посоветуете?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17571
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1649 раз

Выбор контроллера

Сообщение Jackson »

Nurbay11 писал(а): 28 дек 2020, 12:18 что посоветуете?
то, что есть у Вас в наличии. Содержимое складов Ваших поставщиков нам отсюда не видно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Выбор контроллера

Сообщение pike »

Получается, что у вас в ТЗ указан только серия и типоразмер контроллера 1/8 DIN (96 x 48 мм): полный код содержит еще 9 символов описывающих входы\выходы, порты и доп функции.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1252
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Выбор контроллера

Сообщение olexsa »

Любую замену оборудования, тем более конкретно указанного в ТЗ необходимо согласовывать с Заказчиком.
Вам же не ведомы причины, по которым Заказчик указал именно этот контроллер. К примеру, чти бы минимизировать перечень оборудования, находящегося в ЗИП.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»