- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер компаратор
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
Вечер добрый. В наличии установка по распилу камня, был установлен контроллер на который заводился сигнал с тт, задание с переменника, задавался ток основного привода, как только ток падал ниже заданного, установка отъезжала назад натягивая трос, ток привода увеличивался до заданной величины и установка останавливалась. Установка 80-х начала 90х годов, контроллер сдох, по маркировке не смог найти производителя. Вопрос, существует что-то похожее, что-то не нашел ничего.
-
- администратор
- Сообщения: 4738
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Контроллер компаратор
Тут бы что-нибудь для опознания увидеть: фото контроллера, шильд с двигателей, ещё что нибудь. В 80-х - 90-х годах выпускалось хоть и не очень много, но всё же порядочно контроллеров, но наверняка все они уже сняты с производства. Чтобы найти что-то похожее, надо понимать, на что оно должно быть похоже.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
Получается если ток привода падает ниже заданного включается контактор на ход телеги и натягивает трос, стоял двухскоростной двигатель, обмотки сгорели, перемотали на 700 оборотов и поставили частотник, но частотник не тянет на низких частотах, как вариант еще редуктор заменить с большим передаточным числом.VADR писал(а): ↑22 ноя 2020, 00:52 Тут бы что-нибудь для опознания увидеть: фото контроллера, шильд с двигателей, ещё что нибудь. В 80-х - 90-х годах выпускалось хоть и не очень много, но всё же порядочно контроллеров, но наверняка все они уже сняты с производства. Чтобы найти что-то похожее, надо понимать, на что оно должно быть похоже.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 59 раз
Контроллер компаратор
Еще, как вариант, частотник поменять на тот который может моментом управлять. Или уже умеет только настроить.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Контроллер компаратор
Да ТРМ овеновский какой нибудь прикрутить можно, только ТТ с выходом 4...20 нужен. Ток выше уставки-выходное реле выключено, ниже включено.Реле управляет контактором подачи.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
С таким подходом и РТ40 поставить можно, перевернув контакт.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Контроллер компаратор
Не,ну может я не правильно понял "кто на ком стоял"? Но из старттопика это и следует.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
Измеряется ток основного привода, а рулить надо приводом тележки при чем уставку менять на ходу.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Вот как раз закон управления тележкой и интересен. Потому как дернув асинхронник контактором можно натянуть так, что лопнет.
Пока из обсуждения виден релейный закон управления приводом - это в состоянии сделать любой приличный контроллер и не только - я не зря про РТ40 упомянул (ну кроме уставки на ходу - РТ40 постоянной смены уставки долго не переживут). Тут надо рассматривать в комплексе - вместе с приводом. Ну а компаратор найти для 4-20 вообще не проблема, для 0-5А - проблемно за разумные деньги, проще преобразовать их в унифицированный.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
До установки частотника стоял двухскоростной двигатель на 700 и 1400 оборотов, 700 рабочая, 1400 маршевая, заказчик захотел частотник, чтобы тихонько двигалась и пилила. В процессе установил индикатор задания, амперметр на пульт управления, но редуктора не хватает "тихонько" ползти, сейчас стоит задача или подобрать редуктор, или восстановить, если возможно, старую схему управления.Никита писал(а): ↑22 ноя 2020, 19:53Вот как раз закон управления тележкой и интересен. Потому как дернув асинхронник контактором можно натянуть так, что лопнет.
Пока из обсуждения виден релейный закон управления приводом - это в состоянии сделать любой приличный контроллер и не только - я не зря про РТ40 упомянул (ну кроме уставки на ходу - РТ40 постоянной смены уставки долго не переживут). Тут надо рассматривать в комплексе - вместе с приводом. Ну а компаратор найти для 4-20 вообще не проблема, для 0-5А - проблемно за разумные деньги, проще преобразовать их в унифицированный.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Контроллер компаратор
Уставку в каком виде выдаёт это устройство?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Так у Вас же частотник есть... Преобразуйте 0-5 в 4-20, выставьте настройки частотника так, чтоб момента заведомо хватало и задействуйте регулятор в частотнике (ну если он есть - в современных есть практически во всех)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
Не выйдет, уставку на ходу не изменить, да и останавливаться нужно будет иногда.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Насчет уставки - опять же, нужна модель, но подавляющее большинство позволяет навесить внешний потенциометр. Про останавливаться - не понял.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
потенциометр висит, он задаёт частоту вращения, а нужно натяжку троса контролировать по току двигателя.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Ее тоже нужно оперативно менять?
Характеристика нагрузки известна? Считать крановой или все-таки экскаваторная?
Последний раз редактировалось Никита 23 ноя 2020, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Про частотник то расскажете?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Контроллер компаратор
По-моему, это был просто преобразователь переменного тока в постоянный, 0-5AAC в 4-20mADC или что-то похожее.
В любом случае, даже по фотографиям заниматься реверс-инжинирингом - немного шансов на успех. Проще сделать регулятор заново, выше уже сказали как.
В любом случае, даже по фотографиям заниматься реверс-инжинирингом - немного шансов на успех. Проще сделать регулятор заново, выше уже сказали как.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:06
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Контроллер компаратор
Это именно контроллер, на него заводился переменник и тт, включался контактор перемещения телеги на натяжение троса.
Отправлено спустя 38 минут 20 секунд:
Я больше электрик, чем асушник, поэтому и интересуюсь как можно решить такую задачу, задатчик тока переменником, рабочий ток от тт при падении тока ниже заданного даётся команда на движение телеги до повышения тока до заданного.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Контроллер компаратор
Ну, во первых, про частотники от EKF гугл говорит что они изначально векторные. Стало быть, либо EKF врет, либо наладчик недоработал, либо характеристика вашего механизма действительно подразумевает возможность работы двигателя "на упор". Последнее было бы легко опровергнуть многолетней работой, если бы не замечание про сгоревший двигатель.
Во - вторых, вопрос потенциометра в старой схеме - насколько он нужен? Большинство бюджетных регуляторов принимают уставку с морды кнопками, если принципиально потенциометр - не все так просто. Регулятор с входом задания под потенциометр будет дороже и встречается реже.
Во - вторых, вопрос потенциометра в старой схеме - насколько он нужен? Большинство бюджетных регуляторов принимают уставку с морды кнопками, если принципиально потенциометр - не все так просто. Регулятор с входом задания под потенциометр будет дороже и встречается реже.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 4738
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Контроллер компаратор
Что-то я навскидку такого частотника не нашёл.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.