Danfoss MCX

Закрыто

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Danfoss MCX

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго времени. Последнее время на новом оборудовании к нам на производство стали закидывать разношерстный спектр оборудования.
Может у кого есть опыт работы с данным ПЛК . Софт какой то нашел МСХ DevicePack ,но как то в нем не прозрачно всё.
Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Danfoss MCX

Сообщение alex-tec »

Вентиляшка?

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Danfoss MCX

Сообщение Sew_Eurodrive »

Именно так)

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Danfoss MCX

Сообщение Velt »

Sew_Eurodrive писал(а): 04 авг 2020, 11:15 Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
Рискну предположить, что это не ПЛК, а узкозаточенное интеллектуальное реле для управления вентиляцией. Я похожие у Данфоса видел для теплопунктов.
Если это так, то думаю, что подключаться у нему большого смысла нет. Оно, возможно, параметрится с панели, основная программа на аппаратном ключе записана.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Danfoss MCX

Сообщение alex-tec »

Velt писал(а): 06 авг 2020, 13:22
Sew_Eurodrive писал(а): 04 авг 2020, 11:15 Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
Рискну предположить, что это не ПЛК, а узкозаточенное интеллектуальное реле для управления вентиляцией. Я похожие у Данфоса видел для теплопунктов.
Если это так, то думаю, что подключаться у нему большого смысла нет. Оно, возможно, параметрится с панели, основная программа на аппаратном ключе записана.
все же это плк. просто изготовители шкафов вентиляции не заморачиваются особо с программированием, а заливают какие-то готовые приложения. Дальше надо только ввести параметры конкретной установки и вперед. Т.е. если у ТС есть мануал к шкафчику, ему не обязательно с программированием заморачиваться.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Danfoss MCX

Сообщение Ryzhij »

Слить конфигурацию/программу с Danfoss MCX не получится. Подключиться к нему можно через RS485 в первые секунды (по-моему, 4 сек) после подачи питания или по CAN в любое время.
Файл для заливки конфигурации надо брать у поставщика шкафа.
Не факт, что файл этот подойдёт к другому экземпляру точно такого же контроллера. Всё зависит от среды разработки конфигурации и лицензии на неё.
Короче - кошмар для эксплуатации в её советской модели, когда у начальства круглые глаза: "Как? Ведь ты же инженер!"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Danfoss MCX

Сообщение Sew_Eurodrive »

Ryzhij писал(а): 06 авг 2020, 15:46 Слить конфигурацию/программу с Danfoss MCX не получится. Подключиться к нему можно через RS485 в первые секунды (по-моему, 4 сек) после подачи питания или по CAN в любое время.
Файл для заливки конфигурации надо брать у поставщика шкафа.
Не факт, что файл этот подойдёт к другому экземпляру точно такого же контроллера. Всё зависит от среды разработки конфигурации и лицензии на неё.
Короче - кошмар для эксплуатации в её советской модели, когда у начальства круглые глаза: "Как? Ведь ты же инженер!"
:o :o :o :o

mypr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 20:00
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз

Danfoss MCX

Сообщение mypr »

C Danfoss MCX06D можно слить прошивку для клонирования. С MCX08 пока не пробовал.

Коко заинтересует обращайтесь [email protected]
Закрыто