Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго времени суток!
Опять свалилось на мою голову еще одно чудное устройство. ПЛК Агава 40
Как подключится к этому зверю и выгрузить проект. Чет не понимаю что да как.
Установлен Codesys 3.5 ,ноут Windows 10.
Пробовал через Ethernet и USB не видит вообще его.
То что написано в мануале не работает.
Что за бредятина.

Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Из руководства
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

Сообщение Sew_Eurodrive »

Вроде бы что то понял. Нужен Target файл именно чтобы Codesys увидел что он хочет подключиться к Агава. Это типо что то GSD файла я так понимаю.
И второе вопрос с SP у меня стоит 5 ,но выше нигде не могу найти скачать.
Вообщем эта супер разработка No Comment !!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

Сообщение paul-th »

Вам бы на форум этой
Sew_Eurodrive писал(а): 22 апр 2020, 09:40 Что за бредятина.
Тоже пытался пробовал Овеновские контроллеры с Codesys потрогать, и бросил это дело.

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

Сообщение Sew_Eurodrive »

Ну вроде порешал проблему . Как я и догадывался значит устанавливаем софт (Setup_CODESYSV35SP10Patch7.exe) я такой ставил + потом к нему обязательно так называемый Target файл (Codesys_AgavaSDK_20191018_SP10) и этом же фале найдем USB драйвера.
Подключаемся не Ethernet кабелем а USB - mini USB и это будет передача по Ethernet USB :oops: .
Единственное еще не пробовал как стать онлайн.
Ну все что есть пока . Еще написал официалам в тех поддержку посмотрим что те умы пришлют.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну и естественно пинг
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Не могу подключиться к ПЛК АГАВА 40

Сообщение Sew_Eurodrive »

Вообщем тему закрываю стал онлайн все нормально ошибок нету.
Все так как я описал выше.
Надеюсь будет полезно кому нибудь.