1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сбой в работе счетчика S_CU прямого счета.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
VVV 25
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 12:49
Имя: Влад
Страна: Россия
город/регион: Архангельск

Сбой в работе счетчика S_CU прямого счета.

Сообщение VVV 25 »

Всем добра!
Столкнулся с ошибкой в счетчике подсчета деталей.Выделил на картинке.Кто пояснит большое спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Сбой в работе счетчика S_CU прямого счета.

Сообщение VADR »

А в чём, собственно, ошибка? Шестнадцатеричное D6 как раз равно десятичному 214. А BCD у сименса - это отображение десятичного числа шестнадцатеричными цифрами. Никакой ошибки не вижу. Или поясните, что считаете неправильным.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
VVV 25
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 12:49
Имя: Влад
Страна: Россия
город/регион: Архангельск

Сбой в работе счетчика S_CU прямого счета.

Сообщение VVV 25 »

Даже не подумал!Сравнил с другой линией там как раз одинаково.

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 76 раз

Сбой в работе счетчика S_CU прямого счета.

Сообщение Andreywys »

Это потому что 0xd6 в BCD - 214 , a 0x7 в BCD - 7
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»