Здравствуйте.
Загнулся у нас контроллер icp das i-8811 на древней СИП-мойке производства 2003 года. Закупили новый контроллер, залили в него проект, а он работает от 10 до 11 минут, затем на дисплее контроллера появляется надпись Load, работа проекта прекращается. Перезагружаешь контроллер, и всё работает как надо тоже 10 минут. Проект выполнен в GoodHelp 8000 производства несуществующей сейчас компании ИКОС. В ПЛК загружается monitor.exe из состава GoodHelp, а через него уже загружается и запускается сам проект. Как я понимаю, проблема именно в monitor.exe, так как именно он формирует надпись на дисплее, а также он переводит ПЛК в режим загрузки. Если в ПЛК загрузить демку в виде exe файла, мигающую сегментами дисплея, то работает сколь угодно долго. Может кто сталкивался с проблемой в своё время?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
GoodHelp 8000 уходит в Load
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2019, 11:06
- Имя: Владимир