- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подбор оборудования под микрозадачу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Имя: Владимир
Подбор оборудования под микрозадачу
Коллеги добрый день!
Есть микро задача автоматизации подъемника. Отключение мотора масляного насоса по предельному значению аналогового датчика давления в контуре. Принципиально все просто, единственное столкнулся с проблемой подбора или программируемого реле или компактного контроллера. Нужен всего один входной аналоговый канал 0-10 Вольт и всего одно выходное реле 5А , ну еще питание 12 Вольт. Нашел Овен, шнайдер етон, EKF, BAF. Но в них везде по 10ку каналов с большой избыточностью и родными кабелями для конфигурации. Может кто что посоветует что-то недорогое, на пару каналов входа и выхода с функцией программирования?
Есть микро задача автоматизации подъемника. Отключение мотора масляного насоса по предельному значению аналогового датчика давления в контуре. Принципиально все просто, единственное столкнулся с проблемой подбора или программируемого реле или компактного контроллера. Нужен всего один входной аналоговый канал 0-10 Вольт и всего одно выходное реле 5А , ну еще питание 12 Вольт. Нашел Овен, шнайдер етон, EKF, BAF. Но в них везде по 10ку каналов с большой избыточностью и родными кабелями для конфигурации. Может кто что посоветует что-то недорогое, на пару каналов входа и выхода с функцией программирования?
-
- частый гость
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Подбор оборудования под микрозадачу
Возьмите любой регулятор с универсальным входом и релейным выходом. Вам этого будет достаточно.
-
- эксперт
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Зачем контроллер? У WeidMuller были модули для таких целей. Но,
Подозреваю, что Phoenix, Wago... тоже имеют аналогичное.
Или это критично:
Может не быть.
Подозреваю, что Phoenix, Wago... тоже имеют аналогичное.
Или это критично:
.
Смотри в сторону программируемых реле, избыточность по числу каналов будет.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Имя: Владимир
Подбор оборудования под микрозадачу
pkl58,
А можно модели ? начал лопатить но уперся в ПИД регуляторы.
Looker,
Phoenix, Wago. Смотрел, пока большая избыточность и цена
WeidMuller не нашел то что мне нужно.
А можно модели ? начал лопатить но уперся в ПИД регуляторы.
Looker,
Phoenix, Wago. Смотрел, пока большая избыточность и цена
WeidMuller не нашел то что мне нужно.
-
- частый гость
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Подбор оборудования под микрозадачу
Как правило ПИД регуляторы в настройках можно переключить в режим ON-OFF. Но можно задействовать выходы аварии, они как правило релейные. По производителям- Дельта, Автоникс, Овен. Это из бюджетных. Но я думаю вам этого будет достаточно.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Может проще сразу датчик давления с релейным-дискретным выходом и встроенным компаратором взять и обычное реле на 5А?
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Овен ПР100-24.0804.03.0 за 4200 рублей (у него и питание как раз 12В подойдёт), программирование - стандартным MicroUSB кабелем, софт бесплатный.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Подбор оборудования под микрозадачу
ТРМ от овена справиться. Только там как правило питание ~220 V
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У ТРМ заявлено до 8А релейный выход. На я бы лучше релюшку поставил.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Подбор оборудования под микрозадачу
Можно конечно собрать на ТРМе и паре релюх, но я не видел ТРМов на 12 в. и задача усложняется. Готового решения вряд ли найдете, а они возможно есть. Вместо измерителя давления поставить электроконтактный манометр, а остальное на релюхах. Дешево, надежно, ремонтопригодно.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Так ТС пишет про аналоговый датчик давления, хотя, на мой взгляд, ЭКМ тут лучше бы подошел, а если совсем по простому, то реле давления.paul-th писал(а): ↑11 сен 2019, 08:00 Можно конечно собрать на ТРМе и паре релюх, но я не видел ТРМов на 12 в. и задача усложняется. Готового решения вряд ли найдете, а они возможно есть. Вместо измерителя давления поставить электроконтактный манометр, а остальное на релюхах. Дешево, надежно, ремонтопригодно.
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Что-то наводит меня на мысль, что оно движется, да ещё и вибрирует. ЭКМ в этих условиях -редкостное г. Бывало, топнешь по полу ногой, и вся котельная встаёт.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Имя: Владимир
Подбор оборудования под микрозадачу
Коллеги спасибо за советы.
Заказал FAB Intelligent Controllerr AF-10MR-D2 Программируемое реле (6вх. дискр.(аналог)/4вых., 12...24V DC). Цена вопроса с кабелем 8 тыс. руб
От ТРМ овенов отказался так как питание 220В или 24В. ЭКМ просто не поместится в место присоединения датчика, ну и как правильно заметили он чувствителен к вибрации. Был случай на пожарке стоял ЭКМ, из пожарки выходил сухотруб на улицу и к креплению сухотруба приварили калитку. Ей редко хлопали, но случаи сработки были. От реле давления с регулятором уставки и контактом то же отказался, нужно было бы подбирать номинал давлений и диаметр резьбы, не хочется лезть в гидросистему и ее вскрывать.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Заказал FAB Intelligent Controllerr AF-10MR-D2 Программируемое реле (6вх. дискр.(аналог)/4вых., 12...24V DC). Цена вопроса с кабелем 8 тыс. руб
От ТРМ овенов отказался так как питание 220В или 24В. ЭКМ просто не поместится в место присоединения датчика, ну и как правильно заметили он чувствителен к вибрации. Был случай на пожарке стоял ЭКМ, из пожарки выходил сухотруб на улицу и к креплению сухотруба приварили калитку. Ей редко хлопали, но случаи сработки были. От реле давления с регулятором уставки и контактом то же отказался, нужно было бы подбирать номинал давлений и диаметр резьбы, не хочется лезть в гидросистему и ее вскрывать.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У него только токовый аналоговый вход 4-20мА который будет работать только на 24В.Parliament74 писал(а): ↑10 сен 2019, 20:28 Овен ПР100-24.0804.03.0 за 4200 рублей (у него и питание как раз 12В подойдёт), программирование - стандартным MicroUSB кабелем, софт бесплатный.
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Вы что-то неправильно поняли, у указанной модели ПР100 имеются 4 аналоговых входа с возможностью выбора типа сигнала 4-20 мА или 0-10 В + возможность работы аналоговых входов в дискретном режиме.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Имя: Владимир
Подбор оборудования под микрозадачу
Да верно, сейчас уточнил, но питание 24 Вольта, а мне нужно 12.Parliament74 писал(а): ↑11 сен 2019, 13:02Вы что-то неправильно поняли, у указанной модели ПР100 имеются 4 аналоговых входа с возможностью выбора типа сигнала 4-20 мА или 0-10 В + возможность работы аналоговых входов в дискретном режиме.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Подбор оборудования под микрозадачу
У этих реле по моему разрешение АЦП всего 9 бит, точность небольшая. Можно посмотреть в сторону более дешевого решения PR-6DC-DA-R от XLogic 4 входа универсальных, два выхода. ПО сходное с LOGO Сименса.
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Вы опять что-то неправильно поняли (ну или невнимательно прочитали), поскольку у указанной модели ПР100 входное питание от 9 до 36В постоянного тока, у них даже как преимущество указана "возможность подключения к сети автомобильного аккумулятора с напряжением 12В"...
Ну а за 8 т.р. лично я бы взял Logo! Pure c программированием через стандартный патч-корд Ethernet и на который дилеры дарят софт при их покупке...
-
- эксперт
- Сообщения: 2330
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1990 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Подбор оборудования под микрозадачу
Я бы взял Mitsubishi Alpha, но с задачей реально ТРМ от Owen справился бы.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.