Особенность работы контроллера Эмикон-2000
-
- освоился
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Во время проверки сигнализации (уставки заданы в программе контроллера, проверка проводилась с подключением калибратора тока 4-20 мА напрямую к каналу аналогового модуля) обнаружилось, что если менять входной сигнал в небольших диапазонах близко к уставке и медленно изменять сигнал, то срабатывания не происходит. Например, уставка 500 кПа на понижение давления, входной сигнал 501 кПа (пропорционально токовому сигналу с калибратора), при постепенном снижении ниже уставки срабатывание не происходило. А если задать, например, с 504 кПа и постепенно снижать, то порог срабатывал как положено, чуть перейдя пороговое значение (на 499 кПа). Это считать неисправностью или так и должно быть? Получается, если реально давление будет очень медленно снижаться и достигнет порогового значения и так же медленно его перейдет, то сигнализация не сработает?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Может, есть смысл смотреть не в контроллерном железе, а в программе контроллера?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Скорее всего, да. Я тут подумал, что это может быть что-то вроде зоны нечувствительности, в которую мы попадали сразу же после подключения калибратора к каналу модуля контроллера и там оставались, так как некоторые уставки имеют одинаковое значение, и, закончив с одним каналом, переходили на другой с такой же уставкой и таким же измеряемым параметром, при этом сигнал с калибратора уже был задан близко к уставке (немного ниже) и попадал сразу в зону нечувствительности. Потом, для проверки срабатывания, сигнал немного увеличили чуть выше уставки, скорее всего, не выходя из зоны нечувствительности, затем уменьшали постепенно до уровня ниже уставки. В этом может быть причина?
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Может дело в низкой разрядности используемых АЦП? Для AI-12 в документации указано всего 10/12 разрядов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
У нас AI-04B, там 12 бит. Не знаю, может быть, в этом дело. Интересно то, почему, когда задавали сигнал в бОльших диапазонах от уставки, все срабатывает? Я этих тонкостей не знаю, хотелось бы поподробней, каким образом разрядность может быть причиной отсутствия срабатывания при описанных выше действиях? И, самое главное, возможен ли вариант, что по этой причине в рабочем режиме при достижении аварийного значения параметра не сработает сигнализация? Вот, что беспокоит
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Если в программе задаётся зона нечувствительности, то привязана она своим положениеи (и, возможно, шириной) как раз к значению уставки.
Двигать оба параметра, PV и SP, при калибровке в таком случае неразумно. Играйтесь с чем-то одним.
Правила намекают на изменение физического (даже не нормированного электросигнала, а именно физического параметра) значения PV при незменной уставке.
Двигать оба параметра, PV и SP, при калибровке в таком случае неразумно. Играйтесь с чем-то одним.
Правила намекают на изменение физического (даже не нормированного электросигнала, а именно физического параметра) значения PV при незменной уставке.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Ryzhij, именно так все и было, во время проверки сигнализации изменяли только вход, уставку не трогали. И я так понимаю, SP и РV - это параметры PID-регулятора, но в данном случае речь не о регулировании, а просто о выдаче сигналиации. Там, в программе, скорее всего, обычный компаратор для этого используется
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Особенность работы контроллера Эмикон-2000
Уточняю:
SP - setpoint - уставка;
PV - process value - параметр процесса (измеряемая величина).
Это общепринятые обозначения и, в общем случае, относятся не только к регуляторам.
SP - setpoint - уставка;
PV - process value - параметр процесса (измеряемая величина).
Это общепринятые обозначения и, в общем случае, относятся не только к регуляторам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)