Дублирование входов канала реле безопасности?

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
YurLex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
Имя: Юрий
Страна: Россия

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение YurLex »

Ко входным цепям реле безопасности , к каждому каналу подключена пара электрически независимых герконов, находящихся в общем корпусе. Один геркон с контактами Н.З., да ругой с Н.О.
Оборудованию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Jackson »

YurLex писал(а): 18 апр 2019, 16:22 в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание
В безопасности. Контроль цепей. Есть оба сигнала или нет ни одного - цепь неисправна.
YurLex писал(а): 18 апр 2019, 16:22 ию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно
Актуально. Применяется вовсю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Михайло »

Скорее всего, это не совсем современное решение, а доморощенное. Дело в том, что реле безопасности по стандартам EN/ISO/IEC принимает дублированные сигналы одинаковой полярности (оба НО или оба НЗ).

Не обязательно дублирование для безопасности, возможно для надежности... НЗ-контакт останавливает одну операцию, НО-контакт - запускает другую операцию - это грамотное решение, повышающее надежность высокоавтоматизированного оборудования. Надо смотреть конкретный случай: технологический процесс и схемотехнику.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение MaksimNT »

Ложное утверждение:
Михайло писал(а): 19 апр 2019, 04:51 Скорее всего, это не совсем современное решение, а доморощенное. Дело в том, что реле безопасности по стандартам EN/ISO/IEC принимает дублированные сигналы одинаковой полярности (оба НО или оба НЗ).
YurLex писал(а): 18 апр 2019, 16:22 Ко входным цепям реле безопасности , к каждому каналу подключена пара электрически независимых герконов, находящихся в общем корпусе. Один геркон с контактами Н.З., да ругой с Н.О.
Оборудованию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно ?
НЕТ, не избыточно для систем безопасности Safety SIL 3, возможно определить состояние и качество (, если правильно помню настройка 10-150 мсек для анализа состояний):
- оба разомкнуты == обрыв кабеля, неисправность датчика => Авария,
- оба замкнуты == передавлен/замкнут кабель, неисправность датчика => Авария,
- один замкнут, второй разомкнут == обработка положения/состояния;

встречал расширение/дополнительные функции:
- один замкнут, второй разомкнут уже в течении времени контроля (, если правильно помню настройка 50-350 мсек) и один мигнул (дребезг) замкнулся/разомкнулся (, если правильно помню настройка 3-25 мсек) => Предупреждение.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Михайло »

[+]
MaksimNT
Привет, земляк! Ты на Евразе работаешь? :good: Толковый парень! Там не хватает таких.
Кстати, к 2016 году обещали объединить стандарты ISO 13849 и IEC 61508 по функциональной безопасности, так сказать сделать великое математико-статистическое слияние (уровни SIL объединить с уровнями производительности PL / категориями безопасности по предшествующему стандарту EN 954). Это не произошло?

Отправлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Дублирование НО+НЗ в целях безопасности бессмысленно.

Только НО+НО или НЗ+НЗ в зависимости от функции сигнала.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Looker »

MaksimNT писал(а): 19 апр 2019, 12:27НЕТ, не избыточно для систем безопасности Safety SIL 3
Причем тут SIL? При таких сигналах: избыточность, дает достоверность
Jackson писал(а): 18 апр 2019, 19:08Есть оба сигнала или нет ни одного - цепь неисправна.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Jackson »

В энергетике это очень полезно. Такая ситуация для сигналов выключатель включён и выключен (есть одновременно оба или нет ни одного) говорит о том, что либо выключатель выкачен полностью (разъемы в корзине рассоединяются) или проблема с цепями (порваны, закорючены, наводки прошивают, контакты сварились и т.п.).

И даже в нормальной эксплуатации отсутствие сигнала «выключатель включён» ещё не означает что он фактически отключён.

Это я для примера, даже для не-аварийных цепей. Надо на технологию автора смотреть, что за цепи, чем заняты.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Никита »

Jackson писал(а): 20 апр 2019, 11:28 Такая ситуация для сигналов выключатель включён и выключен (есть одновременно оба или нет ни одного) говорит о том, что либо выключатель выкачен полностью (разъемы в корзине рассоединяются) или проблема с цепями (порваны, закорючены, наводки прошивают, контакты сварились и т.п.).
На самом деле, больше актуально для ОРУ и разъединителей, которые мало того что едут от одного концевика к другому несколько секунд, так еще из-за кривых рук строителей, могут и вообще не доехать.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение paul-th »

Несколько не избыточное и не доморощенное, повсеместно используется как дублирующий контроль и состояние цепи либо контактов. Когда один контакт идет как разрывающий цепь, а второй контакт замыкает цепь контроля для локализации точки контроля. Когда точек до …. и больше локализация очень важна.

Автор темы
YurLex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
Имя: Юрий
Страна: Россия

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение YurLex »

Михайло писал(а): 19 апр 2019, 04:51 Не обязательно дублирование для безопасности, возможно для надежности... НЗ-контакт останавливает одну операцию, НО-контакт - запускает другую операцию - это грамотное решение, повышающее надежность высокоавтоматизированного оборудования. Надо смотреть конкретный случай: технологический процесс и схемотехнику.
Защита от открывания панели, закрывающей движущиеся части

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение Михайло »

Ну тогда вроде как дублирование для функциональной безопасности. Тогда ответьте на вопрос: что происходит (как работает схема), если сигналы НО и НЗ рассогласуются? Если неисправен НО-контакт, то схема отрабатывает также, как если бы стал неисправен НЗ-контакт вместо НО-контакта?

Автор темы
YurLex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
Имя: Юрий
Страна: Россия

Дублирование входов канала реле безопасности?

Сообщение YurLex »

Михайло писал(а): 27 апр 2019, 10:59 Тогда ответьте на вопрос: что происходит (как работает схема), если сигналы НО и НЗ рассогласуются? Если неисправен НО-контакт, то схема отрабатывает также, как если бы стал неисправен НЗ-контакт вместо НО-контакта?
Эффект срабатывания каналов НЗ и НО геркона по отдельности не проверял, однако они попарно заведены на реле безопасности и при удалении магнита от любого из герконов, РБ размыкает ранее собранную цепь для остановки двигателя
Ответить