Дублирование входов канала реле безопасности?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
- Имя: Юрий
- Страна: Россия
Дублирование входов канала реле безопасности?
Ко входным цепям реле безопасности , к каждому каналу подключена пара электрически независимых герконов, находящихся в общем корпусе. Один геркон с контактами Н.З., да ругой с Н.О.
Оборудованию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно ?
Оборудованию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно ?
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
В безопасности. Контроль цепей. Есть оба сигнала или нет ни одного - цепь неисправна.
Актуально. Применяется вовсю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
Скорее всего, это не совсем современное решение, а доморощенное. Дело в том, что реле безопасности по стандартам EN/ISO/IEC принимает дублированные сигналы одинаковой полярности (оба НО или оба НЗ).
Не обязательно дублирование для безопасности, возможно для надежности... НЗ-контакт останавливает одну операцию, НО-контакт - запускает другую операцию - это грамотное решение, повышающее надежность высокоавтоматизированного оборудования. Надо смотреть конкретный случай: технологический процесс и схемотехнику.
Не обязательно дублирование для безопасности, возможно для надежности... НЗ-контакт останавливает одну операцию, НО-контакт - запускает другую операцию - это грамотное решение, повышающее надежность высокоавтоматизированного оборудования. Надо смотреть конкретный случай: технологический процесс и схемотехнику.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
Ложное утверждение:
- оба разомкнуты == обрыв кабеля, неисправность датчика => Авария,
- оба замкнуты == передавлен/замкнут кабель, неисправность датчика => Авария,
- один замкнут, второй разомкнут == обработка положения/состояния;
встречал расширение/дополнительные функции:
- один замкнут, второй разомкнут уже в течении времени контроля (, если правильно помню настройка 50-350 мсек) и один мигнул (дребезг) замкнулся/разомкнулся (, если правильно помню настройка 3-25 мсек) => Предупреждение.
НЕТ, не избыточно для систем безопасности Safety SIL 3, возможно определить состояние и качество (, если правильно помню настройка 10-150 мсек для анализа состояний):YurLex писал(а): ↑18 апр 2019, 16:22 Ко входным цепям реле безопасности , к каждому каналу подключена пара электрически независимых герконов, находящихся в общем корпусе. Один геркон с контактами Н.З., да ругой с Н.О.
Оборудованию более 20 лет, в чем была необходимость одновременного использования в каждом канале цепей на размыкание и замыкание, актуально ли такое схемотехническое решение сейчас или избыточно ?
- оба разомкнуты == обрыв кабеля, неисправность датчика => Авария,
- оба замкнуты == передавлен/замкнут кабель, неисправность датчика => Авария,
- один замкнут, второй разомкнут == обработка положения/состояния;
встречал расширение/дополнительные функции:
- один замкнут, второй разомкнут уже в течении времени контроля (, если правильно помню настройка 50-350 мсек) и один мигнул (дребезг) замкнулся/разомкнулся (, если правильно помню настройка 3-25 мсек) => Предупреждение.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
Кстати, к 2016 году обещали объединить стандарты ISO 13849 и IEC 61508 по функциональной безопасности, так сказать сделать великое математико-статистическое слияние (уровни SIL объединить с уровнями производительности PL / категориями безопасности по предшествующему стандарту EN 954). Это не произошло?
Отправлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Дублирование НО+НЗ в целях безопасности бессмысленно.
Только НО+НО или НЗ+НЗ в зависимости от функции сигнала.
Отправлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Дублирование НО+НЗ в целях безопасности бессмысленно.
Только НО+НО или НЗ+НЗ в зависимости от функции сигнала.
-
- эксперт
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
Причем тут SIL? При таких сигналах: избыточность, дает достоверность
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
В энергетике это очень полезно. Такая ситуация для сигналов выключатель включён и выключен (есть одновременно оба или нет ни одного) говорит о том, что либо выключатель выкачен полностью (разъемы в корзине рассоединяются) или проблема с цепями (порваны, закорючены, наводки прошивают, контакты сварились и т.п.).
И даже в нормальной эксплуатации отсутствие сигнала «выключатель включён» ещё не означает что он фактически отключён.
Это я для примера, даже для не-аварийных цепей. Надо на технологию автора смотреть, что за цепи, чем заняты.
И даже в нормальной эксплуатации отсутствие сигнала «выключатель включён» ещё не означает что он фактически отключён.
Это я для примера, даже для не-аварийных цепей. Надо на технологию автора смотреть, что за цепи, чем заняты.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3916
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
На самом деле, больше актуально для ОРУ и разъединителей, которые мало того что едут от одного концевика к другому несколько секунд, так еще из-за кривых рук строителей, могут и вообще не доехать.Jackson писал(а): ↑20 апр 2019, 11:28 Такая ситуация для сигналов выключатель включён и выключен (есть одновременно оба или нет ни одного) говорит о том, что либо выключатель выкачен полностью (разъемы в корзине рассоединяются) или проблема с цепями (порваны, закорючены, наводки прошивают, контакты сварились и т.п.).
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Дублирование входов канала реле безопасности?
Несколько не избыточное и не доморощенное, повсеместно используется как дублирующий контроль и состояние цепи либо контактов. Когда один контакт идет как разрывающий цепь, а второй контакт замыкает цепь контроля для локализации точки контроля. Когда точек до …. и больше локализация очень важна.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
- Имя: Юрий
- Страна: Россия
Дублирование входов канала реле безопасности?
Защита от открывания панели, закрывающей движущиеся частиМихайло писал(а): ↑19 апр 2019, 04:51 Не обязательно дублирование для безопасности, возможно для надежности... НЗ-контакт останавливает одну операцию, НО-контакт - запускает другую операцию - это грамотное решение, повышающее надежность высокоавтоматизированного оборудования. Надо смотреть конкретный случай: технологический процесс и схемотехнику.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Дублирование входов канала реле безопасности?
Ну тогда вроде как дублирование для функциональной безопасности. Тогда ответьте на вопрос: что происходит (как работает схема), если сигналы НО и НЗ рассогласуются? Если неисправен НО-контакт, то схема отрабатывает также, как если бы стал неисправен НЗ-контакт вместо НО-контакта?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 16:12
- Имя: Юрий
- Страна: Россия
Дублирование входов канала реле безопасности?
Эффект срабатывания каналов НЗ и НО геркона по отдельности не проверял, однако они попарно заведены на реле безопасности и при удалении магнита от любого из герконов, РБ размыкает ранее собранную цепь для остановки двигателя