1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

rs-485 и wago 750-653/003-000

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
irrWN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 12:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение irrWN »

Всем доброго времени суток.

Столкнулся с проблемой подключения счетчика энергии к WAGO 750-653/003-000. Интерфейс буду использовать RS485, в документации к счетчику указано следующие расположение 6-ти ножек:

1. (c) GND
2. (a) Data +
3. (b) Data -
4. (b) Data -
5. (a) Data +
6. (c) GND

А на самом модуле от WAGO ( который 750-653/003-000 ) указано в документации следующие, скрин ниже.
653.PNG

Суть вопроса:
Объясните дураку, на основании расположения пинов от счетчика, куда по номерам нужно подтыкивать провода в модуль wago?

Отправлено спустя 1 час 13 минут 16 секунд:
UPD. Насколько я выяснил из гугла, что вообще нужно использовать по факту 2 проводка. Но там идет TxD и TxDинверт. и так же с RxD. Мне не понятно что из этого надо использовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение keysansa »

TXD это передача +
TXD/ это передача -

За 2 раза найдете нужное соединение.

ЗЫ. Но лучше дайте ссылку на доку к счетчику.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Автор темы
irrWN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 12:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение irrWN »

Спасибо за информацию.
keysansa писал(а): 16 апр 2019, 18:08 ЗЫ. Но лучше дайте ссылку на доку к счетчику.
Воть пожалуйста: http://www.smartenergy.com.ua/index.php ... Name=Value
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»