Конфигурирование Ascon X3

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

Конфигурирование Ascon X3

Сообщение D-G »

Здравствуйте!
Есть проблема с регулятором температуры Ascon X3.
Т.к. прибор поступил ненастроенный, то при включении дисплей показывает 9999 / Con.1.
После внесения нужных значений в параметры Con.2, IL1, IL2, IL3, Unit, r5.In, Prot, baud, 0.c.r.b, Code прибор должен был перейти в режим работы (так написано в инструкции). Но этого не происходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Конфигурирование Ascon X3

Сообщение pike »

Если вы не изменили Con.1 c 9999 у вас ни чего работать и не должно, т.к. именно он описывает тип входа, метод управления и управляющий выход. Остальные указанные вами параметры нужны для привязки регулятора к остальной системе управления, кроме 0.С.r.b (Overshoot Control relative band) который вообще не понятно за чем трогали.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

Конфигурирование Ascon X3

Сообщение D-G »

В Con.1 я вводил 0332.
В 0.c.r.b заносил то, что было в приборе, который решили заменить.
Но дело было в том, что конфигурация была неверной из-за того, что в приборе была выдрана (по другому не скажешь) средняя плата -плата аналогового выхода. Из-за этого код конфигурации не совпадал с железом.
Хорошо, что был еще один запасной прибор - с ним все заработало.
Ответить