1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
iiiyne4ka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 10:01
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение iiiyne4ka »

доброго дня, камрады!!! нужна помощь!!! :ges_help: :ges_help: :ges_help:
есть частотник abb acs800. также есть необходимость подключить пк к нему через drive window lihgt. есть адаптер rs485 заведомо исправный. на форуме подсмотрели распиновку RJ45 6-pin на стороне частотника. но подлючения все равно не проиходит(
прога версии 2,92. в списке "читаемого железа" acs 800 нету. но в настройках порта можно поставить "галку", чтоб именно к этому чп подключаться. но все равно не получается. перепробовали кучу вариантов в настройках порта. rx-tx туда-сюда меняли -- все без толку( есть ли человек, у которого все получается без проблем? и если есть, напишите пожалуйста инструкцию по подключению. очень нужно. заранее спасибо!!!
p.s. к acs355 подключается без проблем по rs232, т.е. и комп, и прога рабочие.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение VADR »

Специально в шапку форума вынесен пункт из правил:
не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Отделил сообщение в новую тему. Уже третий человек за сегодня. Мало того, что правил не читаем при регистрации, ещё и в шапке жирными красными буквами - не видим...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
iiiyne4ka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 10:01
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение iiiyne4ka »

прошу прощения!!!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь смотрите: https://library.e.abb.com/public/595bb2 ... N_REVB.pdf

Соответственно, чтобы вам подключится через DriveWindow Light к ACS800 надо иметь в наличии NPCU-01 FLD OPT и у самого привода должна быть стандартная прошивка.

Если нет NPCU-01 FLD OPT и/или у привода нестандартная прошивка - то только через DriveWindow в обычном варианте.

Отправлено спустя 1 час 25 минут 19 секунд:
вот тут есть краткое руководство на этот преобразователь интерфейсов: https://www.platt.com/CutSheets/ABB/NPC ... Manual.pdf
там схемка есть его внутренняя, может поможет чем-то...

Автор темы
iiiyne4ka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 10:01
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение iiiyne4ka »

товарищи, большое спасибо за участие в решении моего вопроса!!!! :ges_up:
все оказалось гораздо проще и банальнее, чем думалось. подвел кабель, что от пч до преобразователя. отходил от коннектора. при прозвонке все есть, при подключении контакт отваливался :ges_slap:
проверили три разных не фирмовых преобразователя -- все работает)
всем добра и легких ремонтов!!!)

Braza18
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 19:22
Имя: Максим

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение Braza18 »

Вы бы могли привести здесь распиновку для подключения к частотнику? Вы подключались, отсоединив панель управления CDP? на её место?
iiiyne4ka писал(а): 25 мар 2019, 13:34 в списке "читаемого железа" acs 800 нету. но в настройках порта можно поставить "галку", чтоб именно к этому чп подключаться
Можете сделать скриншот где ставить "галку" ?
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800

Сообщение Aleksey_14_85 »

А вот тут тоже есть описание такого вопроса
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104960
Ответить