Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 мар 2019, 13:49
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Доброго времени суток! Возникла необходимость выбора ПЛК. Суть вот в чем. Есть некий электромагнит регулирования, который работает в диапазоне напряжений от 0 до 60 вольт. Напряжение на него планирую подавать с управляемого блока питания. Блок питания управляется напряжением 0...10 В. На электромагнит нужно подать напряжение по экспоненте, т.е. при поступлении команды, напряжение должно быть 60 вольт, затем снизиться по экспоненте до 20 вольт за 3 секунды. На каком ПЛК можно реализовать такой алгоритм?
P.S. Сам только учусь все премудростям, так что сильно не пинайте :)
P.S. Сам только учусь все премудростям, так что сильно не пинайте :)
-
- корифей
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 202 раза
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Simatic, начиная с S7-300, рассчитает вам экспоненту.
вот здесь примеры есть реализации математических функций:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BR
вот здесь примеры есть реализации математических функций:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BR
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Правильней наверно ориентироваться следующим образом:
1) а какой рядом лежит ? Мне правда сложно, у меня в ящике лежат Advantec, 2 - S7-300 и IPC DAS.
2) а с кем рядом можно посоветоватся ? Ну не в пустыне же Вы живете.
3) ну есть еще предпочтения, у разных контроллеров та, или иная технология реализована чуть лучше или чуть хуже, но это уже вишенька на торте.
1) а какой рядом лежит ? Мне правда сложно, у меня в ящике лежат Advantec, 2 - S7-300 и IPC DAS.
2) а с кем рядом можно посоветоватся ? Ну не в пустыне же Вы живете.
3) ну есть еще предпочтения, у разных контроллеров та, или иная технология реализована чуть лучше или чуть хуже, но это уже вишенька на торте.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 мар 2019, 13:49
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
petr2off, под рукой есть Tekon МФК3000, но можно заложить абсолютно любое оборудование. Проконсультироваться пока не с кем.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Parliament74, Спасибо, посмотрим.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Parliament74, Спасибо, посмотрим.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Ну это довольно мощный ПЛК, программируется на Isagraf v5. Там очень неплохой FDB и ST (паскале образный язык, вполне приличный). C сайта isagraf.ru можно скачать русскую документацию. Задача не сложная, как раз для освоения пойдет. Читаем и пробуем.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Вообще для такой задачи более подходит ШИМ. Тогда не придется применять такой уникальный источник питания.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
А в каком оборудовании такой электромагнит применяется, если не секрет?
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
А в каком оборудовании такой электромагнит применяется, если не секрет?
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Любую функцию можно разложить в таблицу с некоторой точностью. Если входные условия для функции одни и те же - что париться? Разложил точек на 30 и в массив. Тогда любой контроллер осилит.
А ШИМ конечно хорошо, но тогда нужен еще преобразователь ШИМ 0...10В :) Надо по месту смотреть, как лучше.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Нет, прямо с выхода контроллера через тведотельное реле постоянного тока, управлять этим электромагнитом. Только выход должен быть транзистор с открытым коллектором.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
В мелких поделках топлю за Delta dvp20 серии
Компилятор - лучший друг человека!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Можно и dvp20. Но он дороже горазда ПР200 и у ПР200 есть нормальная панель с кнопочками и дисплеем.
ПРки надежная вещь, работают долго, к питающему напряжению не критичны, много их уже где установил, поставил и забыл.
ПРки надежная вещь, работают долго, к питающему напряжению не критичны, много их уже где установил, поставил и забыл.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 мар 2019, 13:49
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
как то в моем сознании плохо сочетаются паровая турбина и маленький дешевый контроллер, для ее управления.регулирования. Дело в том, что мы плотно занимаемся энергетикой, и требование резервирования контроллеров у нас даже нет обсуждается. Что то я не припоминаю такой тему у ПР200, поправите меня - если я не прав.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 мар 2019, 13:49
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Не совсем для ее регулирования. Это как часть противоаварийной автоматики, для кратковременной разгрузки. Все таки решили использовать Текон МФК3000, осталось только разобраться, как всем этим управлять :)petr2off писал(а): ↑20 мар 2019, 03:34 как то в моем сознании плохо сочетаются паровая турбина и маленький дешевый контроллер, для ее управления.регулирования. Дело в том, что мы плотно занимаемся энергетикой, и требование резервирования контроллеров у нас даже нет обсуждается. Что то я не припоминаю такой тему у ПР200, поправите меня - если я не прав.