Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
profilainboxru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 22:32
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Азов

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение profilainboxru »

Здравствуйте.
Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться. Ни разу это не делал. Программу на контроллер написал, проверил. Как я понимаю для связи нужен тег файл, а как его получить с контроллера не пойму. В инструкции на контроллер написано что если панель поддерживает протокол Fatek, то ничего не нужно, контроллер и панель должны понимать друг друга. При настройке панели оператора в программе H-designer контроллеров Fatek нет, а есть Facon, не пойму это одно и тоже?
Помогите разобраться, пожалуйста, может у кого есть литература на эту тему?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение paul-th »

Ну Fatek и Facon это разные производители, и для этих панелей софт вроде как идет iX-Девелопер, там в списке поддерживаемых устройств должны быть устройства с открытым протоколом типа Модбас. Обычно перед началом проектирования, до закупки оборудования все это нюансы проверяются, чтобы не было дополнительных проблем.

Автор темы
profilainboxru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 22:32
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Азов

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение profilainboxru »

Знаю, но поздно кинулся. Т.е. связать их по Модбасу, как я понимаю панель должна быть мастером?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение keysansa »

profilainboxru писал(а): 01 мар 2019, 16:42 как я понимаю панель должна быть мастером
Не обязательно, но так привычнее.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение agent_serg »

profilainboxru писал(а): 01 мар 2019, 00:26Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться.
...
контроллеров Fatek нет, а есть Facon, не пойму это одно и тоже?
Старая серия контроллеров называлась Fatek Facon FBe.
Новая серия Fatek FBs.
Исходя из этого, предположу, что это одно и то же.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение paul-th »

agent_serg писал(а): 02 мар 2019, 06:44 Исходя из этого, предположу, что это одно и то же.
Возможно и так, тогда проблем не должно быть.

Автор темы
profilainboxru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 22:32
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Азов

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение profilainboxru »

Тогда если я правильно понял, при написании визуализации выбираем контроллер Facon и они должны понимать друг друга (т.е. используют один протокол передачи и приема данных), тогда вытекающий вопрос, необходимо формировать тег файлы из контроллера (т.е. создавать блок ввода вывода данных, переменных, контактов) для того чтобы связать кнопки и задачу переменных на визуализации панели оператора или просто прописать их (например вход X1 или регистр данных R1) и все?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение paul-th »

Не знаю как у вашего ПО это реализовано, а обычно да, идет прямая адресация X0...., Y0..., D0... и тд. и тп. в панели.