Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Закрыто

Автор темы
mixa_xa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2018, 07:19
Имя: Илья Михалыч
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение mixa_xa »

Имеем контроллер DELTA DVP12SE11T
Плавный пуск PROSTAR SOFTSTARTER PRS2045
Схема подключения DVP-12SE PRS2045.JPG
Не хватает ума связать входа ПП с выходами контроллера. Изначально планировался контроллер с релейными выходами, но по факту пришел транзисторный. На контроллере необходимо подать питание от 5 до 30В на клеммы UP, ZP. На плавном пуске входа работают по напряжению 12В. Отдельного вывода напряжения на ПП нет. Могу предположить только следующую схему:
схема подключения 1.jpg
Будет работать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение pkl58 »

Используйте реле, это будет проще.
Если хотите без реле, то клемму 10 УПП нужно соединить с -24 ( ZP), UP соединить с +24.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение Ryzhij »

pkl58 писал(а): 23 ноя 2018, 15:26 Используйте реле, это будет проще.
Если хотите без реле, то клемму 10 УПП нужно соединить с -24 ( ZP), UP соединить с +24.
UP ни с чем соединять не надо ;)
Достаточно 10-ю клемму УПП соединить с -24 ( ZP).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mixa_xa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2018, 07:19
Имя: Илья Михалыч
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение mixa_xa »

В радиоэлектронике не силен.
В контроллере применяется схема с открытым коллектором, как я понимаю Y0...Y3 это как раз коллектор выхода, ZP - эмитер. Дополнительное питание UP используется для высокого коллекторного тока. Правильно?

На УПП из схемы предположил, что 10 клемма это +12В по направлению тока диода. Правильно?

В электрических характеристиках модуля указано про необходимость дополнительной запитки UP, ZP напряжением 24В, а рабочее напряжение выходов 5...30В. Судя по рисункам 13а, 13b напряжение выходов равно напряжению источника питания, так?
Параметры выходов DVP12SE.JPG
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Всегда считал, что транзисторный выход это такое мааааленькое и быстрое реле. Базой управляет контроллер, а эммитер/коллектор "сухие контакты"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение pkl58 »

UP используется также для питания выходных цепей ПЛК, без этого выход работать не будет. На форуме Дельты это обсуждалось.
На аноде диода всегда +. Поэтому клемма 10 это -12В.
На схемах 13а и 13b показан вариант подключения. Никто не мешает вам объединить минусы источников питания ( 24 В ПЛК и 12 В УПП) и подать на выход с открытым коллектором +12 В с клемм 7-9 УПП. Главное, чтобы ток в этой цепи не превышал допустимого тока выхода ПЛК ( 300мА если не ошибаюсь).

Автор темы
mixa_xa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2018, 07:19
Имя: Илья Михалыч
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение mixa_xa »

ТО есть вот так?
Схема 3.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение pkl58 »

Да, так.

Автор темы
mixa_xa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2018, 07:19
Имя: Илья Михалыч
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение mixa_xa »

Итак докладывоваю!
Полевые испытания прошли успешно. Первоначально подключил как советовал уважаемый Ryzhij - не заработало. Дальше стал усложнять схему согласно рекомендациям уважаемого pkl58 -заработало. Померял ток цепи управления УПП - 10 mA. Окончательная схема приобрела вид:
Схема 4.jpg
Минуса блока питания и двух УПП объединены, изолированы от PE.
В руководстве контроллера на схеме 13а, 13b применен обратный диод на нагрузке. Нужен ли он в моем случае?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.

Сообщение Ryzhij »

mixa_xa писал(а): 25 ноя 2018, 22:15 В руководстве контроллера на схеме 13а, 13b применен обратный диод на нагрузке. Нужен ли он в моем случае?
Диоды ставят при индуктивной нагрузке на выходах контроллера, а у Вас к выходам подключены оптроны на входах УПП. Вам эти диоды не нужны.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)