Доброго времени суток!
Прошу помощи с проблемой с OMNI 6000. В приходящем сигналы с ОМНИ на отображение WinCC,некоторые показания приходят в экспоненте (1.23525-Е0,5), некоторые без экспоненты (0.2341234).
Задание заказчика отобразить в таблице WinCC либо все в экспоненте, либо все целыми. Наше решение увеличение строки данных в ОМНИ, где и как это сделать?
Буду благороден любой помощи.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
OMNI 6000 K-фактор
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 11:44
- Имя: Есет
- Страна: Казахстан
- город/регион: Астана
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
OMNI 6000 K-фактор
Наверное, надо увеличивать размер строки данных в WinCC, а не в OMNI?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
OMNI 6000 K-фактор
Eset78, в Tag Management WinCC эти сигналы идут как число или как строка? просьба прислать скрин из Tag Management с наведенной мышкой на любой сигнал при включенном Runtime
таблица - это WinCC OnlineTableControl? просьба прислать скрин настройки на закладке Value Columns (там есть галочка Exponential notation)
просьба прислать скрин таблицы в Runtime где видно указанный вами эффект (некоторые показания приходят в экспоненте (1.23525-Е0,5), некоторые без экспоненты (0.2341234))
таблица - это WinCC OnlineTableControl? просьба прислать скрин настройки на закладке Value Columns (там есть галочка Exponential notation)
просьба прислать скрин таблицы в Runtime где видно указанный вами эффект (некоторые показания приходят в экспоненте (1.23525-Е0,5), некоторые без экспоненты (0.2341234))