1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение Антон Владимирович »

Добрый день!
Имеется ТРМ 138 и его необходимо подключить к контроллеру Контар МС8. Передача данных происходит по ModBus RTU. Задача вроде бы проста, и имеется блок для чтения регистров из устойства ModBus в инструментальной системе КОНГРАФ, и перечень адресов ModBus функции 4 (из руководства по эксплуатации ТРМ 138), но при вводе этих регистров ответа нет. Есть ли у кого-нибудь опыт подключения ModBus-устройств к данному контроллеру и как реализовать поставленную задачу? Заранее спасибо.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение abbat81 »

Что то не совпадает.
Нужно проверить скорость обмена, должна быть одинаковая на порте контроллера и в настройках прибора, контроль четности, адрес в программе опроса должен совпадать с адресом прибора.
Формат запроса регистров прибора: НЕХ или десятичный.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение Jackson »

Может, для начала, вычитать те же самые регистры с компа?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8

Сообщение Антон Владимирович »

Дело в том, что регистры, описанные в документации к прибору , не совпали с реальными, т.е регистр 3 был под номером 2, а регистр 8 оказался 7.Вообщем узнал регистры прибора благодаря программе Lectus Modbus OPC and DDE server.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»