Pixel 2512 подключение датчиков

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.

зы. точечный рисунок - начало моего проекта.
точечный рисунок 2 - то что находится в блоке "sensor v1.9"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение dtv »

Судя по описанию этого контроллера, он работает только с термометрами типа Pt1000/Ni1000. Даже если Вы подключили его к клеммам правильно, показания будут не корректными.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

спасибо, буду искать Pt1000 или Ni1000...
у нас на вент устройстве тоже стоит пиксель - специально пошел посмотреть какие датчики стоят.
qad22 и qam2120 там стоят... по мануалу у них элементы Ni1000

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

andrys писал(а): добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.
Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

Otechestvenniy plk писал(а):

Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
подскажите - где поставить "Тип 2"?
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

andrys писал(а):
Otechestvenniy plk писал(а):

Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
подскажите - где поставить "Тип 2"?
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
Дело в том что ставить "Тип 2" нужно снаружи макроса.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

andrys писал(а): спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?
Если вам требуется плавное управление нужен макрос пид регулятора,
на один его вход заведете показания датчика, а на другой уставку.
Пид регулятор в свою очередь будет либо сигнал 0-10В выдавать либо ШИМ.

Если вам требуется грубое управление нужен макрос гистерезиса,
будет как в простом комнатном обогревателе (как пример).
Уставка 20
Гистерезис 2
Когда температура будет 18 включим нагрев, когда 22 выключим

Если просто так "потыкать" хотите поставьте на поляну блок "компаратор" он в папке "отношения",
он будет сравнивать уставку и температуру и на выходе выдавать сигналы сравнения.

А в идеале к нам приехать поучиться (это бесплатно) на денек.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...

я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

andrys писал(а): делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...

я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
А может для ускорения процесса вы нам проект пришлете на suuport sabaka segnetics.com ?

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

отправил... ответа не дождался...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Ryzhij »

andrys писал(а): отправил... ответа не дождался...
Вангую: Ящик корпоративный, а владелец выйдет на работу не раньше 9 января ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

Ryzhij писал(а): 05 янв 2018, 01:20
andrys писал(а): отправил... ответа не дождался...
Вангую: Ящик корпоративный, а владелец выйдет на работу не раньше 9 января ;)
Добрый день! Да все верно, ответят сегодня. Всех с праздниками!

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys »

неделя прошла... не ответили...

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

andrys писал(а): 16 янв 2018, 06:08неделя прошла... не ответили...
Извините, возможно затерялось или не дошло... Перешлите, пожалуйста, на market пёс segnetics com

Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk »

Проблема решена.
Закрыто