• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

rs-485 и wago 750-653/003-000

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
irrWN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 12:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение irrWN » 15 апр 2019, 14:49

Всем доброго времени суток.

Столкнулся с проблемой подключения счетчика энергии к WAGO 750-653/003-000. Интерфейс буду использовать RS485, в документации к счетчику указано следующие расположение 6-ти ножек:

1. (c) GND
2. (a) Data +
3. (b) Data -
4. (b) Data -
5. (a) Data +
6. (c) GND

А на самом модуле от WAGO ( который 750-653/003-000 ) указано в документации следующие, скрин ниже.
653.PNG

Суть вопроса:
Объясните дураку, на основании расположения пинов от счетчика, куда по номерам нужно подтыкивать провода в модуль wago?

Отправлено спустя 1 час 13 минут 16 секунд:
UPD. Насколько я выяснил из гугла, что вообще нужно использовать по факту 2 проводка. Но там идет TxD и TxDинверт. и так же с RxD. Мне не понятно что из этого надо использовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


keysansa
освоился
освоился
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Откуда: РБ Гомель
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 8 раз

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение keysansa » 16 апр 2019, 18:08

TXD это передача +
TXD/ это передача -

За 2 раза найдете нужное соединение.

ЗЫ. Но лучше дайте ссылку на доку к счетчику.
Здравствуйте, я Ваш патологоанатом

Аватара пользователя

Автор темы
irrWN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 12:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза

rs-485 и wago 750-653/003-000

Сообщение irrWN » 17 апр 2019, 08:07

Спасибо за информацию.
keysansa писал(а):
16 апр 2019, 18:08
ЗЫ. Но лучше дайте ссылку на доку к счетчику.
Воть пожалуйста: http://www.smartenergy.com.ua/index.php ... Name=Value

Ответить