Beckhoff BX8000

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть проблема с ПЛК BECKHOFF BX8000. Суть - не могу подключить к компьютеру через СОМ порт.
Что я делал:
1. Настроил параметры порта
2. Подключил через преобразователь USB-COM ПЛК
3. Открыл PROPERTIES и прописал локальный ID ( 10.38.2.42.1.1), нажал ADD, затем произвел настройки вкладки
4. Запустил SYSTEM MANAGER и нажал CHOOSE TAGET, плк нет.
5. Попытался найти через SEARCH (ETHERNET)

Отправлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд:
Коллеги, еще момент - фото выложились в обратной последовательности!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 58 раз

Beckhoff BX8000

Сообщение Dotarev »

1. Скрин 1 для COM5, на Скрин2 указать надо, соответственно, COM5.
2. Скрин2 -> Установите чекбокс SlowConnection.
3. Добавьте соединение в ADS Router (скрин2->Ок)
4.Перезагрузите компьютер.
5. Скрин 3 -> раскройте плюсик слева от Local, там в дереве должен появиться адрес 1.1.1.1.1.1 Выбираете его, и Ok.
Прим. Ethernet у ПЛК нет, так что поиск там бесполезен (скрин 4).


Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

Доброго времени суток уважаемый Dotarev!! Огромное Вам спасибо за внимание к моей проблеме!
Сделал все по Вашей инструкции. Результат тот же. Плюсик дерево не открывает.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 58 раз

Beckhoff BX8000

Сообщение Dotarev »

Ясно. Нужны танцы с бубном.
Бум. Подключаем переходник USB-COM к компьютеру, в диспетчере устройств настраиваем номер порта, скорость и.т.п. как на Вашем скрин1.
Бум-бум. В TwinCat AMS Route (скрин2) удаляем подключение по COM (BX8000), Ok -> Применить. Вносим подключение заново, все параметры как на скрин2+slowConnection, Ok -> Применить.
Дзинь. Запоминаем порт USB, в который включен переходник USB-COM. Выключаем компьютер, отключаем переходник. Включаем компьютер, дожидаемся загрузки и полного старта всех служб, только затем подключаем переходник в тот же порт USB. Запускаем System Manager -> Choose Target, если все верно, в дереве под Local появляется дополнительное устройство "BX8000". Если не появилось, :ges_hmm: подключаем переходник на другой порт USB и повторяем всё, начиная с шага "Бум".


Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

😀😀😀оригинально написано. Практически все то ж вчера делал за исключением включения -выключения конвертора. Вечером попробую (вечером потому что ноут с ПЛК дома)

Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Beckhoff BX8000

Сообщение Arist007 »

буквально вчера парился с аналогичной проблемой. Все оказалось проще простого.
У меня не получилось подключиться через TwinCat System Manager. Получилось подсоединиться только PLC Control.
Что я делал: Online --> Communication Parameters, тут выставляю настройки COM порта и ОК. Дальше просто жму Login и программа вываливается в Online.
Чтобы подключиться через System Manager в инструкции же пишут, что нужно в трее в Properties во вкладке AMS Router кликнуть ADD и далее вручную заполнить поля:
Изображение
Либо попробовать через Choose Target System --> Search в строке Address info попробовать ввести:
Изображение
Попробуй эти варианты, отпишись плиз, получилось ли)
P.S. вчера же столкнулся с другой проблемой на BX8000. Создал отдельную тему на форуме, если не сложно пройди посмотри, плизз. Спасибо!

Ответить