• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Beckhoff BX8000

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть проблема с ПЛК BECKHOFF BX8000. Суть - не могу подключить к компьютеру через СОМ порт.
Что я делал:
1. Настроил параметры порта
2. Подключил через преобразователь USB-COM ПЛК
3. Открыл PROPERTIES и прописал локальный ID ( 10.38.2.42.1.1), нажал ADD, затем произвел настройки вкладки
4. Запустил SYSTEM MANAGER и нажал CHOOSE TAGET, плк нет.
5. Попытался найти через SEARCH (ETHERNET)

Отправлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд:
Коллеги, еще момент - фото выложились в обратной последовательности!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 52 раза

Beckhoff BX8000

Сообщение Dotarev »

1. Скрин 1 для COM5, на Скрин2 указать надо, соответственно, COM5.
2. Скрин2 -> Установите чекбокс SlowConnection.
3. Добавьте соединение в ADS Router (скрин2->Ок)
4.Перезагрузите компьютер.
5. Скрин 3 -> раскройте плюсик слева от Local, там в дереве должен появиться адрес 1.1.1.1.1.1 Выбираете его, и Ok.
Прим. Ethernet у ПЛК нет, так что поиск там бесполезен (скрин 4).


Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

Доброго времени суток уважаемый Dotarev!! Огромное Вам спасибо за внимание к моей проблеме!
Сделал все по Вашей инструкции. Результат тот же. Плюсик дерево не открывает.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 52 раза

Beckhoff BX8000

Сообщение Dotarev »

Ясно. Нужны танцы с бубном.
Бум. Подключаем переходник USB-COM к компьютеру, в диспетчере устройств настраиваем номер порта, скорость и.т.п. как на Вашем скрин1.
Бум-бум. В TwinCat AMS Route (скрин2) удаляем подключение по COM (BX8000), Ok -> Применить. Вносим подключение заново, все параметры как на скрин2+slowConnection, Ok -> Применить.
Дзинь. Запоминаем порт USB, в который включен переходник USB-COM. Выключаем компьютер, отключаем переходник. Включаем компьютер, дожидаемся загрузки и полного старта всех служб, только затем подключаем переходник в тот же порт USB. Запускаем System Manager -> Choose Target, если все верно, в дереве под Local появляется дополнительное устройство "BX8000". Если не появилось, :ges_hmm: подключаем переходник на другой порт USB и повторяем всё, начиная с шага "Бум".


Автор темы
Evgeniy Ivanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 21:04
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Орел

Beckhoff BX8000

Сообщение Evgeniy Ivanov »

😀😀😀оригинально написано. Практически все то ж вчера делал за исключением включения -выключения конвертора. Вечером попробую (вечером потому что ноут с ПЛК дома)

Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»