sash87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 16:25
Имя: Александр

Sepam S20 адрес регистра

Сообщение sash87 »

Здравствуйте.
Описываю устройсва Sepam серии S20/S40/S80 в контроллере Синком Д3
С адресами регистров для телеизмерений всё понятно.
Не понятно где взять адрес регистра для телесостояний, а конкретно положения вакумного выключателя в ячейке ЗРУ6кВ

в мануалах Нашел адреса регистра только для
S40 - сигнальные лампы 010E
S80 -состояние светодиодов 0C24

не могу понять какой адрес ригистра для S20 ?
может быть 0105 или 0102 ? поидее должен еденицу получать тогда,т.к. ВВ включен, а получаю 0.
Подскажите какой адрес регистра для ТС у Sepam S20?
sepam s20.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Sepam S20 адрес регистра

Сообщение AGorskiy »

Странно, у наших не возникало вопросов. Разве нужной инфы тут нет?
0102 это защиты по напряжению
0105 - состояние выключателя
Sepam-20_Modbus.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Sepam S20 адрес регистра

Сообщение Sokolov_Dmitry »

s80 -положение выключателя ts10 (adr. c909)
у s20 и s40 нет такого ts, поэтому положение выключателя контролируем по логическому входу s40 -i12 (10b1), s20- i12(1051).

при этом желательно контролировать у всех сепам телесигнал "ошибка соотетствия" -s80 -ts1, s40-ts106, s20-ts43.

Автор темы
sash87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 16:25
Имя: Александр

Sepam S20 адрес регистра

Сообщение sash87 »

Благодарю за быстрый фидбэк)
Ответить