• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

M251 не восстанавливает связь с ПЧ

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

M251 не восстанавливает связь с ПЧ

Сообщение Nexus_fox » 05 июл 2017, 17:23

Здравствуйте. Имеется контроллер M251 который управляет пятью ПЧ ATV630. Связь с помощью оптоволокна протокол Modbus TCP.После продолжительной потери питания контроллер не восстанавливает обмен с преобразователями (контроллер в режиме RUN), хотя пч непосредственно пингуются. Помогает только перезаливка проекта.В чем может быть проблема? Проект и насторойки ПЧ прилагаю...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

izhidkov
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

M251 не восстанавливает связь с ПЧ

Сообщение izhidkov » 05 июл 2017, 20:46

Nexus_fox писал(а): Проект и насторойки ПЧ прилагаю...
Проект в чем? UnityPRO? SoMachine?
Компилятор - лучший друг человека!


Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

M251 не восстанавливает связь с ПЧ

Сообщение Nexus_fox » 05 июл 2017, 20:51

SoMachine 4.2 и Somove для пч

Ответить