Байты состояния аналоговых входов на М221

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
dsai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тамбов
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Байты состояния аналоговых входов на М221

Сообщение dsai »

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу подсказать.

При написании программ на М241 я использую байты состояния аналоговых входов модуля. По этим переменным можно легко определить, что не так с каналом датчика (обрыв датчика или кз или еще что-либо). Там все это дело делается легко и просто (обзываешь переменную канала, отвечающую за состояние входа, в конфигурации и используешь где и как хочешь).

А есть ли в М221 такой же байт? И как его найти? Какой адрес у него (например значение 0ого канала модуля лежит по адресу %IW1.0, какой адрес у этого байта)?

Заранее спасибо.
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Байты состояния аналоговых входов на М221

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Смотрите справку "TM3 Analog I/O Modules Diagnostic "

The operating status of each I/O channel is given by the objects:
%IWSx.y for input channel y of module x
%QWSx.y for output channel y of module x


Для %IW1.0, получается, будет %IWS1.0
СВ

Автор темы
dsai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тамбов
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Байты состояния аналоговых входов на М221

Сообщение dsai »

ogorsv писал(а): 17 май 2021, 13:37 Добрый день!

Смотрите справку "TM3 Analog I/O Modules Diagnostic "

The operating status of each I/O channel is given by the objects:
%IWSx.y for input channel y of module x
%QWSx.y for output channel y of module x


Для %IW1.0, получается, будет %IWS1.0
Огромное спасибо!