M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
RaiF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 12:44
Имя: Раиф
Страна: Россия
город/регион: Томск
Благодарил (а): 8 раз

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение RaiF »

Всем здравствуйте, подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
1) Контроллер BME H58 6040 - находится в горячем резервировании с другим контроллером BME H58 6040.
2) Удаленных корзин := 14, через EIO сеть.
3) Mast = 80мс(периодич)/ реальный цикл с резервирование около 45мс. Watch Dog := 500мс. HoldUpTime на CRA = 2000ms
4) Программы EQUAL/ A-RUN_PRIM/ B-RUN_STBY
5) корзина - CPS4020/BMEh586040/NOC0301/NOC0301/NOC0301/NOC0301 (по порядку собрана так)
Собственно сама проблема:
При выдергивании провода резервирования из порта HSBY. происходит переход на другой контроллер, а контроллер который находился в состоянии А_RUN_PRIM - падает. Далее при восстановлении связи между ними(включении шнурка) тут же происходит переход обратно, контроллер B - становится как и в начале в B-RUN_STBY, а первый, который был в A_RUN_PRIM еще не успел подняться. Когда поднимается становится как в исходном положении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
1. Нет ли написанной программной логики, которая осуществляет SWAP в вашей программе? Архив проекта для анализа не помешал бы
2. Какие версии firmware в ЦПУ и NOC?
3. Какая версия Control Expert и какие апдейты установили?
4. Когда
RaiF писал(а): 26 мар 2021, 09:10 происходит переход на другой контроллер
все ли дропы нормально определяются? Нет ли на них ошибок?
5. Какой статус redundant link для RIO во время работы второго ПЛК как Primary при отключённом первом?
СВ

Автор темы
RaiF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 12:44
Имя: Раиф
Страна: Россия
город/регион: Томск
Благодарил (а): 8 раз

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение RaiF »

Добрый день, ogorsv
1. Принудительного переключения по программной логики нет.
2. Версия ЦПУ: 3.20/ Версия NOC:2.18/ обновлено всё вчера. Включая CRA, 580 h6040 , NOC/ Справедливости ради стоит упомянуть что и до обновления эта ситуация была.
3. CE 15 все последние обновления.
4. Дропы без ошибок. в нормальном состоянии
5. Redudancy в порядке. TRUE стоит.
6. Стоят на 580 access listi - на все айпи CRA. с 1 по 14.
Выдернули HSBY/ контроллер сделал переход на резерв. подцепились на резерв и ниже фотка с сообщениями

Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Проблема была найдена в ацесс листах. Были добавлены только IP удаленных корзин CRA/ без указания IP адреса самого 580. ВОзможно изза этого он и терял связь с удаленными корзинами и делал переход в момент отключения резервирования. (IP adress 580 - 74.1 и 74.2, удаленных корзин начиная с 74.3-74.16)

PS/ еще проблема была с тем что я не могу прошить нормально контроллер по IP при установке пароля на софт. При перепрошивки он сбрасывает IP NOCa, и прошивка отваливается на 40 - 50%. Приходится переподключаться на 2-ой NOC и прошивать заново КЦ. По USB шьётся нормально. При отключении защиты(пароля на софт), прошивка по IP адресу через NOC происходит нормально. Это такой баг или фича?:)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение ogorsv »

Что-то не так
1. Это начало проявляться недавно или сразу?

2. Последовательность событий:
  • 1. 20:57:58Ошибка RIO - здесь дёргаете HSBY Link?
    2. 20:57:58 Prim переходит в Off-line.System Halt

    3. Wait to Stby
    4. Stby to Stop
    5. Wait to Stby
    6. HSBY link error - или здесь дёргаете HSBY Link?
Не складывается картина.
Архив проекта может прояснить. Наблюдения за Prim и Stby одновременно в двух копиях CE 15 за диагностикой
- до обрыва HSBY Link
- при обрыве
- при восстановлении

3. Как именно вы пытаетесь обновлять firmware ЦПУ и NOC?
Через NOC обновляете ЦПУ "на ходу"? Не обновив сперва NOC?
СВ

Автор темы
RaiF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 12:44
Имя: Раиф
Страна: Россия
город/регион: Томск
Благодарил (а): 8 раз

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение RaiF »

ogorsv,
1. Когда проверили, тогда и появилась эта проблема. Еще на старой версии прошивки 580 (3.10) (неделю - 2 назад)
2. HSBY link error - или здесь дёргаете HSBY Link? - тут дергали hsby
3. ЦПУ - через юсб обновили, НОК - через сервис порт. Насчет архива проекта не могу точно сказать, возможно гриф есть "коммерческая тайна". Я посмотрю если что отправлю на Вас.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования

Сообщение ogorsv »

1. Тестирование новой системы проводили, получается? Или просто решили проверить
2. Если по логу смотреть, то странная очерёдность - возможно ваши игры с паролями не были протестированы до запуска системы. В любом случае лог должен быть другим: Prim-Wait-Stby (выдернули HSBY Link - воткнули). Если не такой порядок - что-то с системой/настройками/программой не так
3. Не настаиваю на разглашении - вы можете в Центр поддержки клиентов обратиться или как вам нужно.
4. На сайте se.com поищите материалы про процедуру обновления. Что нужно отключать, как подключаться и т.д. Может быть, часть вопросов сразу снимется
СВ
Ответить