1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M340+Magelis (вопросы чайника)

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение Lenprom »

Столкнулись на объекте с итальянским шкафом автоматики, поставленным лет 6 назад. Он простоял все это время на складе, и вот пришла пора его запускать. Разработчик/поставщик основного оборудования с итальянской стороны говорит, что контакт с разработчиком утрачен (т.е. исходников проекта у них не осталось). Шкаф работает, но не совсем так, как планировалось.
В шкафу установлен CPU340-20 (BMXP342020) и панель XBTGT4330 (соединенные Ethernet)
Посему несколько вопросов из области общих знаний:
1. Если я правильно понимаю, что M340 (и UnityPro) - это другая линейка контроллеров, чем M221 и SoMaschine? Там (в UnityPro) вообще не кодесис?
2. У этой линейки такие же ограничения, как и у SoMaschine? Т.е. если проект из контроллера выкачан, то обратно его можно только перезалить? Чуть поправить перед перезаливкой не удастся (надо писать заново)?
3. Можно ли определить, в какой версии UnityPro писался проект по скомпилированному коду?
4. У UnityPro есть аналогично Somashine триал период, за время которого можно попытаться исправить код?

Теперь о верхнем уровне (обмене с панелью по Ethernet).
Насколько я понимаю, протокол обмена между ними Модбас TCP.
5. Существует ли документ, где описано распределение памяти для этого контроллера. Т.е. на какой вход какой сигнал подключен мы выяснили, хотелось бы понять, в какие регистры модбас эти сигналы попадают и откуда их панель считывает?
6. Есть ли возможность (не имея исходника программы панели, а только ее образ, выкаченный из готового образца), сдублировать панель каким-либо образом? Т.е. (например) докупить у шнайдера утилиту (какую?) и с помощью ее получать на компьютере (удаленном) изображение, аналогичное тому, что есть в настоящий момент на существующей панели? (Удаленный рабочий стол)
Или приобрести аналогичную панель, залить на нее аналогичную программу и подключить (удаленно) в ту же сеть, что бы у одного контроллера было две панели?
Или (в крайнем случае) самим запрашиивать нужные переменные из адресного пространства контроллера с помощью другой Scada (если удастся разобраться с адресным полем)?
Что посоветуете? В какую сторону копать?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Да. Там вообще не кодесис

2. Плохо сформулирован вопрос. Из М340 можно выгрузить проект, если это специально не запретили и не защитили. После выгрузки, если ничего специального сделано не было, можно отредактировать и загрузить обратно

3. Если удастся выгрузить проект (.sta) - то можно. Да и без выгрузки можно попробовать определить онлайн

4. Конечно. Причём Control Expert имеет бОльший пробный период полной функциональности

5.Не посмотрев код ПЛК и панели, корректно на этот вопрос ответить нельзя
По умолчанию: %M0 - 00001; %MW0 - 40001
Что касается входов и выходов - это как в программе настроили, там бывают разные варианты

6. Что такое выкаченный образ? Как его получили? Если заранее программист отметил "Include Editor Project", то проект можно выгрузить, отредактировать и загрузить куда нужно. Насчёт образов - с этим не сталкивался

7. Панель не является SCADA, по крайней мере в том контексте, который обсуждают большинство в АСУ ТП (были тут дискуссии на эту тему - не кидайте тапки, ИМХО). И SCADA, и панель оператора XBTGT4330 относятся к классу HMI (человеко-машинному интерфейсу). Но различий достаточно, чтобы таки говорить отдельно про SCADA, отдельно про панель. Хотя бы потому, что для SCADA чаще всего используется компьютер

8. Если есть исходник проекта панели - можно отредактировать и использовать несколько панелей
Можно написать свой код для панели, если, конечно, есть исходник программы ПЛК и знаете список переменных
Можно написать проект для SCADA, опять-таки, если есть исходник программы ПЛК и знаете список переменных
Самый тяжёлый вариант - написать программы для ПЛК и панели с чистого листа, зная алгоритм функционирования и имея привязки входов-выходов
СВ

Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение Lenprom »

ogorsv писал(а): 04 мар 2021, 21:21 3. Если удастся выгрузить проект (.sta) - то можно. Да и без выгрузки можно попробовать определить онлайн
Выгрузили (не мы) вот эти файлы https://disk.yandex.ru/d/CCxlg8_8L1I8zQ
.sta там есть. Как можно посмотреть какой UniPro это сделано (не хочется менять версию, мало ли что)? Я (или кто-то) сможет отредактировать этот код?
ogorsv писал(а): 04 мар 2021, 21:21 6. Что такое выкаченный образ? Как его получили? Если заранее программист отметил "Include Editor Project", то проект можно выгрузить, отредактировать и загрузить куда нужно. Насчёт образов - с этим не сталкивался
Это меня сглючило. У нас была проблема пару лет назад с контроллером Шнайдер другой линейки (он вышел из строя) и мне помогли на этом форуме скачать с него программу, и установить ее на другой такой же контроллер из ЗИП-а (Без SoMaschine, утилитой). К данной ситуации это отношения не имеет.

По поводу панели: исходника нет (как и у контроллера). Чем программируется панель в этой линейке контроллеров? Тут есть какой-нибудь аналог Vijeo Designer? И какой программой/утилитой можно попробовать скачать программу из панели (если она не запоролена)?

PS Огромное спасибо за оперативную помощь!

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение ogorsv »

1. XBTGT4330 как раз и программируется с помощью Vijeo Designer
2. Прочитайте ещё раз внимательно то, что я написал в п.6
3. Присланный файл был создан в Unity Pro XL 07.00, но версия библиотек использована 6.00
Скорее всего начинали с одной версии, потом не обновили
4. Соответственно, версии Unity Pro XL, начиная с 07.00, пойдут для редактирования
СВ

Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение Lenprom »

ogorsv писал(а): 05 мар 2021, 00:00 2. Прочитайте ещё раз внимательно то, что я написал в п.6
Я правильно понял, что для того, что бы попробовать скачать программу из панели нужно установить на компьютер Vijeo Designer?
Или с помощью UniPro это тоже можно сделать?
И еще, возможна ли скачивание программы через порт Ethernet (или только по RS)?
К понели коллеги пока вообще не пробовали достучаться (без возможности менять программу ПЛК это не имело смысла).
И еще спрошу, если это так, то какой версией Vijeo Designer лучше воспользоваться?
Какая из версий VJ была современницей UniPro 7 (которая у нас есть)?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение ogorsv »

Lenprom писал(а): 05 мар 2021, 04:53 Я правильно понял, что для того, что бы попробовать скачать программу из панели нужно установить на компьютер Vijeo Designer?
Нужно сочетание двух условий:
- Vijeo Designer
- программист отметил "Include Editor Project"
Lenprom писал(а): 05 мар 2021, 04:53 Или с помощью UniPro это тоже можно сделать?
нет
Lenprom писал(а): 05 мар 2021, 04:53 И еще, возможна ли скачивание программы через порт Ethernet (или только по RS)?
По умолчанию "галочка" НЕ ОТМЕЧЕНА. Если программист её СПЕЦИАЛЬНО не отметил - интерфейс вам без разницы. Ethernet точно работает
upload.jpg
Lenprom писал(а): 05 мар 2021, 04:53 Какая из версий VJ была современницей UniPro 7 (которая у нас есть)?
Такими исследованиями не занимался. Посмотрите информацию ниже
Открытие проектов VD
[+]
In general, the rule is that Vijeo Designer Vx.y will support four previous minor versions.

For example, V6.2 can open applications created with
.. Vijeo Designer V6.1 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V6.0 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V5.1 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V5.0 (and associated patches)


Vijeo Designer V5.1 can open applications created with
.. Vijeo Designer V5.0 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V4.7 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V4.6 (and associated patches)
.. Vijeo Designer V4.5 (and associated patches)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение Lenprom »

А где можно скачать старые версии UnityPro и Vijeo Designer?
UnityPro XL 7 у меня на Windows 10 не встала. Какие самые старые версии UP и VD могут быть установлены на 10-ку и откуда их можно скачать?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M340+Magelis (вопросы чайника)

Сообщение ogorsv »

1. Версии Unity Pro распространялись на DVD, Control Expert имеет модель распространения, когда установочные файлы можно загружать с сайта вендора.
Официальных ссылок на Unity Pro нет, на Control Expert смотрите на сайте se.com

2. Vijeo Designer для XBTGT4330 платный, триального периода не имеет, придётся покупать, если собираетесь с той же панелью работать. Иначе загружать проект в панель не получится
Но для этого неплохо бы исходник найти - или придётся самому писать заново

3. Не понимаю, зачем нужны старые версии ПО, когда и новыми версиями работать можно?

4. Если упорно хотите старыми версиями пользоваться - кто мешает VMWARE установить с нужной ОС? ;-)
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»