1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Kunglao
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2020, 11:41
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Kunglao »

Уважаемые форумчане. Помогите в поиске необходимого ПО. Возникла острая необходимость оживить контроллер modicon m238. Прошит много лет назад, а с недавних пор залип в положении стоп и перезагрузка не помогает. Для работы с контроллером необходимы старые версии SoMachine. Может у кого есть на дисках, поделитесь пожалуйста.

Abaddon7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Abaddon7 »


Автор темы
Kunglao
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2020, 11:41
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Kunglao »

Огромное человеческое спасибо Вам, коллега! :good: Тяжело передать словами как вовремя вы откликнулись и как важна ваша помощь. :!: :!: :!: :thankyou:

Volidol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 09:13
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Volidol »

Kunglao писал(а): 19 фев 2021, 22:55 Уважаемые форумчане. Помогите в поиске необходимого ПО. Возникла острая необходимость оживить контроллер modicon m238. Прошит много лет назад, а с недавних пор залип в положении стоп и перезагрузка не помогает. Для работы с контроллером необходимы старые версии SoMachine. Может у кого есть на дисках, поделитесь пожалуйста.
привет, разобрался с M238?
оттуда можно слить бекап проекта для перезаливки на другой ПЛК

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение se_sib »

Volidol писал(а): 06 апр 2021, 14:57 привет, разобрался с M238?
оттуда можно слить бекап проекта для перезаливки на другой ПЛК
Можно подключиться по miniUSB и забрать исполняемые файлы проекта с ПЛК через файловый менеджер SoMachine, но забрать их можно только когда ПЛК в Stop. В режиме исполнения Run файловая система M238 скрыта.
Создаете пустой проект с контроллером такой же версии, выбираете в дереве проекта ПЛК и переходите на вкладку Files, жмете на круг из зеленых стрелок и подтверждаете подключение к файловой системе.

Уже не помню точно, но вроде единственный способ перевести M238 в Stop это залить новый проект в ОЗУ, но при этом отключить в настройках автоматическое создание загрузочного приложения в файловой системе. Т.е. в ОЗУ ПЛК загрузится новый проект при этом ПЛК перейдет в Stop, а в файловой системе останутся файлы оригинального загрузочного проекта.

Лучше сначала провести эксперимент на новом ПЛК, а уже потом снимать бэкап с рабочего:)
изображение_2021-04-08_121638.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Kunglao
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2020, 11:41
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Kunglao »

se_sib писал(а): 08 апр 2021, 12:21
Volidol писал(а): 06 апр 2021, 14:57 привет, разобрался с M238?
оттуда можно слить бекап проекта для перезаливки на другой ПЛК
Можно подключиться по miniUSB и забрать исполняемые файлы проекта с ПЛК через файловый менеджер SoMachine, но забрать их можно только когда ПЛК в Stop. В режиме исполнения Run файловая система M238 скрыта.
Создаете пустой проект с контроллером такой же версии, выбираете в дереве проекта ПЛК и переходите на вкладку Files, жмете на круг из зеленых стрелок и подтверждаете подключение к файловой системе.

Уже не помню точно, но вроде единственный способ перевести M238 в Stop это залить новый проект в ОЗУ, но при этом отключить в настройках автоматическое создание загрузочного приложения в файловой системе. Т.е. в ОЗУ ПЛК загрузится новый проект при этом ПЛК перейдет в Stop, а в файловой системе останутся файлы оригинального загрузочного проекта.

Лучше сначала провести эксперимент на новом ПЛК, а уже потом снимать бэкап с рабочего:)

изображение_2021-04-08_121638.png
А вот тут немножко по подробнее. Есть на предприятии один контроллер М238, который управляет очень замороченным процессом. Я к нему подключался по usb, но скинуть с него исполняемый файл не получается. Исходников нет и программист пропал. Если этот контроллер выйдет из строя то будет большая беда. Я правильно понял, что по вашей инструкции можно скинуть этот проект? Некоторое время назад много мучался с somachine 3.1, честно немного не понял каким образом пустой проект загрузится в контроллер а в ответ я смогу выгрузить рабочий. До этого был случай, с таким же контроллером, он после перепадов напряжения сам стал в стоп. После подключения к нему, удалось слить на пк исполняемую программу но как оказалось это совсем не та версия, которая на нем крутилась в run. Вот и возникают опасения, запустить то его можно только залив туда рабочий проект. А у меня его не будет.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение ogorsv »

Прочитайте viewtopic.php?p=110475#p110475

В любом случае перед такими экспериментами необходимо "потренироваться на кошках"
Найти похожий М238 - загрузить простой проект - потом по алгоритму Евгения попробовать к нему подключиться и выгрузить исходник.
До тех пор, пока это не будет получаться, к действующему ПЛК лезть опасно
СВ

Abaddon7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Abaddon7 »

Перезалил версию Somachine 3.1 https://disk.yandex.ru/d/n3K04vDpGttW0Q

Volidol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 09:13
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1

Сообщение Volidol »

Abaddon7 писал(а): 29 мар 2022, 09:08 Перезалил версию Somachine 3.1 https://disk.yandex.ru/d/n3K04vDpGttW0Q
спасибо!!!