1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M580 as Slave

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Mihali_4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 14:53
Имя: Полтавский

M580 as Slave

Сообщение Mihali_4 »

Добрый день.
Подскажите возможно ли организовать обмен между следующими устройствами.
ПЛК M580 - УПП 3RW55 (Siemens) с картой modbus TCP, сложность в том что УПП может быть только master, в этой же сети присутствуют и другие устройства который slave и обмен с ПЛК настроен.
Как настроить обмен УПП-ПЛК?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M580 as Slave

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Если нужен обмен по modbus TCP, то нет никаких проблем в вашем случае.
Потому как в modbus TCP каждое устройство может быть и сервером (слэйвом), и клиентом (мастером)
Единственная сложность, которая на первый взгляд приходит в голову, это ограничение на количество серверных и клиентских подключений.
Изучите документацию на ваше оборудование и найдите эту информацию.
Желательно схемку набросать, где отобразить сетевые устройства, связи между ними (кто откуда читает и пишет), ограничения на количество серверных и клиентских подключений для каждого.

Если УПП должен быть клиентом для М580 - нужно в М580 создать нужные переменные, локализовать (дать адреса) и после этого сконфигурировать обмен на стороне УПП

Вопрос в том, какие функции модбас собираетесь использовать?
Потому как у разных устройств разный набор поддерживаемых команд как в режиме клиента, так и в режиме сервера.
Но чаще всего команды 03 и 16 (чтение и запись нескольких Holding Registers) поддерживаются большинством устройств.
Поэтому:
1. Создать переменные в М580 и дать адреса (%MW0 и т.д.)
2. Написать в М580 код с копией нужных параметров в/из эти переменные
3. Читать/записывать из УПП нужные переменные из/в М580
%MW0 соответствует 40001
%MW1 соответствует 40002
и т.д.

Модераторы - наверно, нужно перенести топик в раздел Schneider Electric
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»