Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как обработать аварийную ситуацию (обрыв, замыкание кабеля) аналогового датчика с выходным сигналом - 4-20 мА на модуле TM3AI8/G?
Я использую ПЛК TM251MESE + IO модули TM3AI8/G + среда разработки SoMachine v4.3, пытаюсь определять состояние входного аналогового сигнала по диагностическим байтам для каждого аналогового канала модуля ibModule_X_IBStatusIW_Y, где X и Y - это номер модуля и канал соответственно. В онлайне при обрыве датчика я вижу изменение этой переменной во вкладке Module_X > I/O Mapping, но использовать у себя в программе её я не могу. Может я не там ищу решение данной задачи?
Заранее спасибо за любую помощь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модули TM3 обработка аварий аналоговых датчиков.
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
- Имя: Aрлам Булатбекович
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Модули TM3 обработка аварий аналоговых датчиков.
Добрый день!
Посмотрите, что происходит со значением самой переменной IW0, IW1 etc
Посмотрите, что происходит со значением самой переменной IW0, IW1 etc
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
- Имя: Aрлам Булатбекович
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Модули TM3 обработка аварий аналоговых датчиков.
Спасибо за скорый ответ.
Вот скрины показаний переменной IW6 в модуле 9 при подключённом датчике с выходом 4-20мА (IW6_connected) и отключенном (IW6_disconnected) из которых видно, значение IW6 не меняется в обоих случаях = 4000, а вот значение ibModule_9_IBStatusIW6 - при подключённом датчике = 0, а при отключённом кабеле от датчика = 6 .
Подскажите есть ли возможность использовать эту переменную в своей программе, или нет. Напрямую обращение к ibModule_9_IBStatusIW6 у меня не заработало?
Вот скрины показаний переменной IW6 в модуле 9 при подключённом датчике с выходом 4-20мА (IW6_connected) и отключенном (IW6_disconnected) из которых видно, значение IW6 не меняется в обоих случаях = 4000, а вот значение ibModule_9_IBStatusIW6 - при подключённом датчике = 0, а при отключённом кабеле от датчика = 6 .
Подскажите есть ли возможность использовать эту переменную в своей программе, или нет. Напрямую обращение к ibModule_9_IBStatusIW6 у меня не заработало?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:37
- Имя: Осадчук Вадим
- Страна: Украина
- город/регион: Винница
Модули TM3 обработка аварий аналоговых датчиков.
Добрый день. Странно что Вы не можете обращаться к переменной ibModule_9_IBStatusIW6. Попробуйте создать переменную типа BYTE. Не важно глобальною или локальною и сделать тупое присвоение. bVar1 := %IB28. Переменная bVar1 типа BYTE. Хотя повторюсь непонятно почему не можете обращаться напрямую.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
- Имя: Aрлам Булатбекович
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Модули TM3 обработка аварий аналоговых датчиков.
Да спаисбо. Всё заработало. Из-за невнимательности проблемма была в типах переменных.