Добрый день. Возникла такая проблема.
Работал со старым плк TSX Premium из PL7 v4.4. Подключался через TSXCUSB485.
PL7 запускал в WinXP под VMWare.
Все было нормально. Потом срок демоверсии истек и больше к плк подключиться не могу.
Переустанавливал и PL7 и Windows XP - ничего не помогает.
(скрины сообщений прилагаются)
Техподдержка Шнайдера ничем помочь не может.
Будут какие нибудь идеи?
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение к TSX Premium
Модератор: Специалисты SE
-
- завсегдатай
- Сообщения: 568
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 102 раза
Подключение к TSX Premium
Добрый день!
Насколько я понимаю, окончание пробного периода PL7 и подключение ПЛК через драйвер связи это разные истории
Давайте разбираться с фактами
1. Создание новой ВМ и установка заново демо-версии - можно было с этого начать
2. Настройка Unitelway-драйвера. Положим, это действительно СОМ3
3. При работе через преобразователь да ещё в ВМ можно увеличить тайм-ауты, сделать хотя бы 1 и 1
4. Попробуйте скорость 9600 + кнопочка Default
5. Зачем количество Slave-адресов сделано 20? Сделайте 3, как было по умолчанию.
Тем более в сообщении об ошибке вам об этом говорится ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
6. Самое интересное - драйвер соединяется с ПЛК согласно как настройкам самого драйвера(о чём сейчас написано), так и настройкам терминально порта ПЛК. Проверьте - не могли ли вы случайно изменить настройки и загрузить этот проект?
В этом случае для подключения нужно использовать именно те настройки, которые присвоили TER-порту
Насколько я понимаю, окончание пробного периода PL7 и подключение ПЛК через драйвер связи это разные истории
Давайте разбираться с фактами
1. Создание новой ВМ и установка заново демо-версии - можно было с этого начать
2. Настройка Unitelway-драйвера. Положим, это действительно СОМ3
3. При работе через преобразователь да ещё в ВМ можно увеличить тайм-ауты, сделать хотя бы 1 и 1
4. Попробуйте скорость 9600 + кнопочка Default
5. Зачем количество Slave-адресов сделано 20? Сделайте 3, как было по умолчанию.
Тем более в сообщении об ошибке вам об этом говорится ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
6. Самое интересное - драйвер соединяется с ПЛК согласно как настройкам самого драйвера(о чём сейчас написано), так и настройкам терминально порта ПЛК. Проверьте - не могли ли вы случайно изменить настройки и загрузить этот проект?
В этом случае для подключения нужно использовать именно те настройки, которые присвоили TER-порту
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Подключение к TSX Premium
Добрый день.
Переустанавливал и ВМ и винду и ПЛ7. Ничего не помогает.
Скачал с сайта Шнайдера последнюю версию драйвера для Вин 10. У него тест связи проходит нормально (см. скрин).
Но он не встает под ХР, а ПЛ7 не встает под 10-ку!
Не понятно сообщение "Cannot attach the socket!" при тесте связи XWAY Test из под ВМ. Что оно означает?
Так же прикладываю настройки порта TER контроллера.
Переустанавливал и ВМ и винду и ПЛ7. Ничего не помогает.
Скачал с сайта Шнайдера последнюю версию драйвера для Вин 10. У него тест связи проходит нормально (см. скрин).
Но он не встает под ХР, а ПЛ7 не встает под 10-ку!
Не понятно сообщение "Cannot attach the socket!" при тесте связи XWAY Test из под ВМ. Что оно означает?
Так же прикладываю настройки порта TER контроллера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 568
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 102 раза
-
- завсегдатай
- Сообщения: 568
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 102 раза
Подключение к TSX Premium
Кто-то в настройках драйвера ковырялся, чудес не бывает
Откуда взялось число 20 для слэйвов?
Пробовали ли вы сравнить параметры, записанные для терминального порта и настройки драйвера?
Я вижу различия, почему вы невнимательны? Почему в драйвере взялось NONE, хотя по дефолту там Odd?
Пробовали ли вы увеличить таймауты?
Если всё рекомендованное сделали, увеличьте на 2 и 2
Подключён ли в самой ВМ этот преобразователь (при подключении запрос выдаётся: к хостовой машине или виртуальной подключать?)
Действительно ли преобразователь "сидит" на СОМ3 в ВМ? В списке СОМ-портов при подключенном кабеле дописано ready?
Не мешает ли включённое антивирусное ПО и брандмауэр (отключить на время)?
Откуда взялось число 20 для слэйвов?
Пробовали ли вы сравнить параметры, записанные для терминального порта и настройки драйвера?
Я вижу различия, почему вы невнимательны? Почему в драйвере взялось NONE, хотя по дефолту там Odd?
Пробовали ли вы увеличить таймауты?
Если всё рекомендованное сделали, увеличьте на 2 и 2
Подключён ли в самой ВМ этот преобразователь (при подключении запрос выдаётся: к хостовой машине или виртуальной подключать?)
Действительно ли преобразователь "сидит" на СОМ3 в ВМ? В списке СОМ-портов при подключенном кабеле дописано ready?
Не мешает ли включённое антивирусное ПО и брандмауэр (отключить на время)?
СВ