1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M580 - Ethernet communications

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

M580 - Ethernet communications

Сообщение megavolt86 »

Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой трудностью: имею конфигурацию BME XBP 1200 + BME P58 1020 + BMX NOC 0402. В дереве проекта в разделе Communications создаю сеть Ethernet_1, а привязать ее не могу ни к одному интерфейсу, в меню доступны только NOR 0200 и NGD 0100, коих нет в проекте.
Вопрос будет ли работать сетевой обмен между ПЛК M580 и SCADA по Ethetnet (по планам должен обмен по OFS осуществляться), а так же обмен с ниже стоящими системами на М340 по ModBus TCP?
Проект делали подрячики (горе-проектировщики), потому уверенности в работоспособности конфигурации нет.

И еще в настройках модуля NOC 0402 есть есть диапазон адресов входа и выхода, правильно ли я понимаю, что эти адреса резервируются для обмена с другими устройствами(ПЛК), просто подглядываю в проект существующей установки на Quantum, там обмен организован совершенно подругому.
Особо опыта в тонких настройках ПЛК Modicon не имею, потому спрашиваю у вас :roll: .
:ext_secret:

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

M580 - Ethernet communications

Сообщение ogorsv »

Добрый день, Анатолий!

Тут есть несколько важных моментов:

1. BMX NOC 0402 - это был "переходной" модуль для М580 и на замену ему пришли BME NOC 0301 и 0311, которые и являются основными Ethetnet-модулями
Отличия BMX и BME, полагаю, вам известны - BMX может обмениваться с ЦПУ только по X-Bus, BME имеет дополнительно второй разъём для подключения по Ethetnet к BME-шасси (посмотрите)
Я бы настоятельно рекомендовал вам заменить BMX NOC 0402 на BME NOC 0301

2. Если, как это у нас, наладчиков, бывает, мосты к магазину сожжены, то настройка производится через DTM-браузер через добавление устройств и конфигурацию модуля и сканера. Мы показываем это на тренингах
Это дольше описывать пошагово, чем показать))
Напишите мне почту в личку

3.
диапазон адресов входа и выхода, правильно ли я понимаю, что эти адреса резервируются для обмена с другими устройствами(ПЛК)
Да, это так, плюс по 16 слов для чтения и записи для:
- диагностики канала (строки DIO-сканера)
- управления обменом каналов (строки DIO-сканера)

Unity Pro automatically reserves space for two arrays of 32 bytes, as follows:
-for connection health bits, located at the beginning of the space configured for inputs
-for connection control bits, located at the beginning of the space configured for outputs


А как вообще сетевая конфигурация выглядит?

Не забывайте, что у вас ещё DIO-сканер на ЦПУ есть ;-)
СВ
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

M580 - Ethernet communications

Сообщение megavolt86 »

ogorsv писал(а): 19 авг 2020, 16:15 А как вообще сетевая конфигурация выглядит?
Два м580 как описывал, два м340 с bmx noe 0100 (программу пишу самостоятельно), один м340 (про который вообще ничегоне знаю, программа пишется испанцами), верхний уровень на citect scada 2018 r2.
На инженерке control expert v.14. 1.

Проектировщики вообще не специалисты, взяли никидали конфигурацию от балды, например для м580 во всех 4 раках модули ное 0100, шкаф ушел на сборку, а когда начал собирать hardware, увидел что бп не соотвнтсвуют потреблямой мощности, модули noe не поддерживаются данным цпу, вовремя связались со сборщиками, они предложили замену на модули noc, проверил в hardware, поддерживается, ну и согласовали замену.
Сейчас шкафы уже пришли и чтото закупать уже врядли будут...

К сожалению на тренинги в данных обстоятельствах (covid) не отпустят, а так планировали в апреле еще вас посетить))) на онлайн трениги руководство неподписывается.
:ext_secret: