1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Просмотр проекта онлайн

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Просмотр проекта онлайн

Сообщение iluha »

Здравствуйте.

Столкнулся с такой непоняткой.
Контроллер ТМ241.
Если загружаю или выгружаю проект, через порт Ethernet, то без проблем.

Если открываю проект в SoMachine и подключаюсь к Eth-порту - железяку определяет, даже его статус показывает,
но нажимая на опцию "Логин" - не подключается.
Ни в режиме сети "Автоматически", ни через задание ай-пи адреса.

Помогите победить, чтобы при открытом проекте на ПК и подключенном сетевом шнуре, я мог видеть состояние программы онлайн.

Спасибо.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Просмотр проекта онлайн

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1.
iluha писал(а): 27 июл 2020, 12:45 Если загружаю или выгружаю проект, через порт Ethernet
- каким образом загружаете проект, не открыв его в SoMachine?
Я знаю пару способов, но какой именно используете вы?
2.
iluha писал(а): 27 июл 2020, 12:45 и открываю проект в SoMachine и подключаюсь к Eth-порту - железяку определяет, даже его статус показывает

Для этого вы щёлкаете по ПЛК в Device Tree - в списке контроллеров видите ваш и щёлкаете Login?

3. При этом у вас:
- не должен быть включён режим симуляции
- по нужному ПЛК в списке нужно щёлкнуть, чтобы он стал выделенным. Логин осуществляется к выделенному ПЛК
- должен быть запущен Gateway в системном трее

4. Нет такого, что одновременно подключены и USB, и Ethernet? Протокол SoMachine не любит таких колец. Оставьте один способ подключения к SoMachine.

5. Ну совсем глупый вопрос: нет ли одновременного подключения из двух экземпляров SoMachine к одному ПЛК?

Что-то в описании требует ваших дополнительных сведений
СВ
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Просмотр проекта онлайн

Сообщение iluha »

Забыл про этот вопрос, но блюдя правила отвечу.

Исходного проекта у нас не было.
Был рабочий проект в ПЛК в скомпилированном виде.
Поэтому я его и не мог открыть в SoMAchine.

С подключением разобрался, спасибо.