Есть ли панель оператора к Zelio Logic

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Alex_NN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 10:01
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Есть ли панель оператора к Zelio Logic

Сообщение Alex_NN »

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключения выносного дисплея/панели оператора к реле Zelio Logic SR2... SR3...
И какие дисплеи для этого подходят?

Я нашёл в документации что к SR3... есть модуль расширения Modbus, через который можно обмениваться информацией с дисплеем. Это так?

Тема для меня новая, прошу сильно не пинать ))
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Есть ли панель оператора к Zelio Logic

Сообщение hell_boy »

Есть панель Magelis STO501 , которой не требуется SR3. Решение - "на любителя". http://plc-blog.com.ua/zelio-hmisto501
Для остальных надо SR3
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Есть ли панель оператора к Zelio Logic

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Если бы вы подробнее объяснили - было бы проще понять задачу
Вариантов с подключением панели три:

1. Дмитрий привёл пример с панелью Magelis STO501
2. Использование Modbus RTU модуля+любая панель по Modbus RTU
3. Использование Modbus TCP модуля+любая панель по Modbus TCP

Дело в том, что при использовании этих способов, программа должна быть написана на FBD
И для обмена по Modbus RTU и Modbus TCP с помощью коммуникационных модулей есть только 4 слова памяти для чтения и 4 слова памяти на запись.

Если этого недостаточно - смотрите на ПЛК М221. Там, в зависимости от интерфейсов, можно подключить панель и по Modbus RTU, и по Modbus TCP с доступом ко всей адресуемой области внутренней памяти
СВ

Автор темы
Alex_NN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 10:01
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Есть ли панель оператора к Zelio Logic

Сообщение Alex_NN »

Спасибо огромное. Благодарю за информацию!!! Прошу прощения что подробно не описал задачу.

Подробнее скорее всего опишу задачу в новой теме, когда появятся вопросы :)

А сейчас буду изучать документацию.