1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение к TSX P57303

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Cyber18
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 май 2020, 08:58
Имя: Андрей
Страна: Россия

Подключение к TSX P57303

Сообщение Cyber18 »

Доброго времени суток, не удается подключиться к контроллеру для создания бэкапа проекта и запуска в RUN. Для подключения используется 2 переходника: 1-ый с TER порта на RS232(на микросхеме Max232, драйвера для него я не нашел и говорят что его и вовсе нет). 2-ой с RS232 на USB( используется переходник от фирмы IOCREST, драйвер нашел и установил). Запускается всё это дело через PL7 pro ver4.4 на виртуальной машине Windows XP. Единственное что отображается при подключении так это переходник с RS232-USB. Контроллер никак не реагирует и TER не подсвечивает на дисплее. Кто, что может подсказать по этому поводу?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Подключение к TSX P57303

Сообщение Jackson »

Cyber18 писал(а): 08 июл 2020, 11:17 Кто, что может подсказать по этому поводу?
Проблемы могут быть из-за виртуальной машины, т.к. PL7 4.4 написан в староглинянные времена и архитектура ОС сильно поменялась с тех пор.
Cyber18 писал(а): 08 июл 2020, 11:17 1-ый с TER порта на RS232(на микросхеме Max232, драйвера для него я не нашел и говорят что его и вовсе нет)
Что это такое за зверь? Есть фирменный кабель с кодом заказа TSXPCX1031, есть ещё попроще - TSXPCU1030 (о, даже на память помню!). У Вас ни то и ни другое?

Проблемы могут быть в преобразователе 232/USB. Не слышал о таких конверторах. Пользуюсь i-7566, моксами и моксовской же многопортовой платой в ПК для таких целей - за много лет ни одной проблемы.
Cyber18 писал(а): 08 июл 2020, 11:17 Контроллер никак не реагирует и TER не подсвечивает на дисплее
Контроллер не видит попыток подключиться.

Для начала возьмите любое модбас-устройство с 232 портом и из вашей виртуальной машины модбас-пулом попробуйте с ним связаться - чтобы понять, работает ли вообще у Вас СОМ-порт из виртуалки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Подключение к TSX P57303

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Существует по крайней мере три штатных варианта SE подключения по USB к терминальному порту Premium. Зачем изобретать велосипед?
TSXPCX3030 - самый старый
TSXCUSB485+"хвостик" TSXCRJMD25
и ещё какой-то новый: ребята обсуждали на форуме где-то

2. Конечно, драйверы для этих устройств есть - или ставятся с PL7, или искать на сайте, или запрашивать техподдержку

3. Найдите (купите, одолжите на пару дней ..) штатный кабель программирования Unitelway. После подключения необходимо настроить Unitelway-драйвер - про это тоже нужно помнить

4. Не забывайте, что в TER-разъёме есть пин с подачей напряжения для питания микросхемы конвертера/питания внешнего устройства. Это может вывести ваши экспериментальные переходники из строя, будьте осторожны
СВ

sergggzi
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июл 2020, 18:06
Имя: Макс
Страна: Москва
город/регион: Москва

Подключение к TSX P57303

Сообщение sergggzi »

Смогли разобраться? У меня такой же вопрос.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Подключение к TSX P57303

Сообщение ogorsv »

sergggzi писал(а): 09 июл 2020, 18:07 Смогли разобраться? У меня такой же вопрос.
1 возможная проблема - преобразователь
2 возможная проблема - настройка драйвера Unitelway
3 - автор ничего не сказал о самой ВМ. У меня через Virtual Box не хотел подключаться, VM Ware стал работать
Правда, я использовал родные кабели и настраивал драйвер
СВ
Ответить