Zelio Logic и кнопки Zx

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Melitopol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 май 2020, 22:02
Имя: Евгений
Страна: Украина
город/регион: Мелитополь

Zelio Logic и кнопки Zx

Сообщение Melitopol »

Всем здравия! Подскажите, пожалуйста, варианты при которых кнопка Z1 не вводит значения. По программе: Z1 в программе есть, функция вывода TEXT тоже есть. Кнопкой Z1 необходимо задавать некое количество циклов. При нажатии на кнопку Z1 Zelio не реагирует, а при пуске станка выполняет только один цикл. Что может быть? Можно ли через мониторинг узнать активна она или нет. Благодарю.

Автор темы
Melitopol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 май 2020, 22:02
Имя: Евгений
Страна: Украина
город/регион: Мелитополь

Zelio Logic и кнопки Zx

Сообщение Melitopol »

Возможные причины:
1. Кнопки Zх не активны.
Активируем:
- переводим Zelio в STOP.
- меню: CONFIG: Zx=Keys: Active: Yes
2. В программе не используется функция TEXT, хотя кнопки Zx используются.
3. Если в программе заложена функция обнуления счетчика на какую-либо кнопку Zx, то проверить не приходит ли сигнал на этот вход.
4. В программе Zelio Soft 2 заходим в Program properties ("желтая шестеренка" внизу): Configuration: стоит галочка в поле Zx Keys inactive.

В моем случае это был первый вариант, хотя был уверен, что активировал. Но менял программы, может быть, от этого сбились настройки.