М221 IP адрес не меняется.

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение Ronin »

Доброй времени суток.
Есть проблема с изменением IP адреса контроллера М221 ТМ221МЕ16R, я использую EcoStruxure Machine Expert-Basic V1.0 SP2, плк работает без карты памяти.
Пытаюсь поменять адрес :
- меняю настройки во вкладке Cofiguration> ETH1
- у меня стоит Fixed IP address - меняю IP-шник
- Apply>Save
- во вкладке Commissioning перезаливаю ПЛК
- перезагружаю плк
затем пытаюсь пропинговать его с новым IP, но ничего не пингуется, подключаюсь к плк со старыми параметрами и вижу, что в сетевых настройках нет никаких изменений.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за любую помощь.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Похоже на поведение Post configuration, но SD-карта, по вашим словам, отсутствует
Можно попробовать:
1. На вкладке Commissioning сделать Erase Controller и Erase post configuration
2. Поменять IP, сделать компиляцию и сохраниться под новым именем
3. Подключитесь через USB к ПЛК и загрузите программу - RUN
4. Проверьте PING

Если неуспешно - Обновить firmware ПЛК - затем повторить пункты выше

PS.Конечно, сохранить исходник перед любыми манипуляциями
СВ

KSergey1971
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 12:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 3 раза

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение KSergey1971 »

У меня такая же проблема только ПЛК М241CER, а среда SoMachine 4.3
То же что то с Post configuration - что это такое. И как исправить, перепрошивка не помогает или я что-то не так делаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Очень помогает изучение встроенной справки - вы, конечно, прочитали, что написано про постконфигурацию там?
Искать "Deleting the Post Configuration File"
2. Очень помогает при общении использование правильной терминологии. Под словом "прошивка" чаще всего подразумевают обновление системного программного обеспечения (firmware). Вы уверены, что именно после обновления системного программного обеспечения (firmware) у вас сохранилась постконфигурация?
3. Всегда предупреждаю, что перед экспериментами нужно сохранить исходники проекта
СВ

KSergey1971
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 12:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 3 раза

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение KSergey1971 »

ogorsv,
Спасибо за внятное объяснение, перепрошивка - это
ogorsv писал(а): 02 май 2020, 12:04 обновление системного программного обеспечения (firmware).
, я вроде написал правильно, не помогает.
Справку почитал, ничего не понял, поэтому и обратился за разьяснениями, в английском я слабоват. Терминологию понял, не поняд реализацию этого Post
1. Почему Controller Assisten, сразу не меняет IP,
2. файл cfg появляется в плк, после перепрошивки, при reset gold плк, его нет, так же можно удалить файл вручную, но IP не меняется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Всегда приятно слышать, что справку таки пытались читать. Может быть даже с помощью иногда выручающих яндекс- и гугл- переводчиков

Давайте с самого начала

1. Файл постконфигурации (ПКФ) - это специальный файл machine.cfg, который содержит предустановленные настройки сетевых подключений. Делается для того, чтобы кто-то случайно ли, намеренно ли НЕ ИЗМЕНИЛ эти настройки в редактируемом проекте.
Т.е при загрузке нового проекта параметры из постконфигурация применяются ПОСЛЕДНИМИ и именно значения из ПКФ являются активными

2. Для удаления файла постконфигурации совсем необязательно менять firmware!

3. ВАЖНО! Сделайте бэкап проекта - всегда перед экспериментами.

4. Один из способов удалить ПКФ: подключиться к ПЛК через USB, двойной щелчок по контроллеру в Device tree - My Controller - вкладка Files - удалить в Machine.cfg в директории /usr/cfg

5. Ещё способ, кардинальный: использовать команду Reset Origin для подключённого через USB контроллера. Удалится почти всё. На английском, но нужное поймёте:

Effects of the Reset Origin Command:
1.The application stops.
2.Forcing is erased.
3.The web visu files are erased.
4.All user files (Boot application, data logging, Post Configuration) are erased.
5.Diagnostic indications for errors are reset.
6.The values of the retain variables are reset.
7.The values of the retain-persistent variables are reset.
8.All non-located and non-remanent variables are reset.
9.The values of the first 1000 %MW registers are reset to 0.
10.The values of %MW1000 to %MW59999 registers are reset to 0.
11.All fieldbus communications are stopped.
12.Embedded Expert I/O are reset to their previous user-configured default values.
13.All other inputs are reset to their initialization values.
All other outputs are reset to their hardware initialization values.

Потом загружайте новый проект с нужными параметрами
СВ

KSergey1971
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 12:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 3 раза

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение KSergey1971 »

Спасибо.
Методом тыков, кое-что понял.
ogorsv писал(а): 03 май 2020, 22:18 5. Ещё способ, кардинальный: использовать команду Reset Origin
этот тоже проходил.
Первое IP не увижу пока не воткну UTP кабель, я делал все через USB.
Второе,
ogorsv писал(а): 03 май 2020, 22:18 удалить в Machine.cfg в директории /usr/cfg
, у меня нет директории usr, или это и есть главная, а директория cfg есть, пробовал, но попробую еще раз.
третье, где и как правильно установить USB драйвер, я вчера на объекте при обновлении намучился с ним, WIN10 то есть драйвер, то установлен неправильно, минут сорок шаманил, даже достал UTP и тут увидел IP см пункт первый.
Третье если и usb и UTP он вообще не хочет подключатся, надо что-то выдернуть.
Четвертое во вкладке controller selection, надо не просто выбрать контроллер, но и два раза щелкнуть, чтобы он цвет поменял с светло-темного, на темный, если не заметил, тоже не подключиться.


И теперь о главном, адрес IP как правильно его устанавливать, если проект пишу с нуля и плк подключен по usb, или надо по UTP и какая сетка у меня должна стоять, и нужно ли прописывать gatway на ПК, как влияет маска сети если ПК в одной сети, плк в другой.
Или решили на объекте поменять IP или всю сеть, тоже как правильно это сделать.
И где этот IP плк увидеть, если ты к нему по USB подключен.
Вот этого всего и не хватает в описании или я не увидел эту страницу или для этого надо курсы молодого бойца проходить, а потому себя в блокноте записать и всему отделу памятки раздавать.

Я на это убил пару дней, а в реальности там работы на 2 минуты.
ogorsv, еще раз спасибо за ответы, учусь дальше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

М221 IP адрес не меняется.

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

На курсах мы это показываем и рассказываем - в описании всё это есть, просто нужно искать и переводить

Теперь об IP

1.Действительно, SoMachine протокол не любит, когда создаются петли при одновременном подключении по USB и Ethernet. Поэтому выбирать нужно что-то одно. USB - стандартный вариант для первой загрузки (хотя, конечно, есть у "пустого" ПЛК IP по умолчанию, который формируется из MAC-адреса)
2. В Device - Ethernet - настраиваете фиксированный IP и разрешаете нужные протоколы. Не разрешили - ПЛК не будет "отвечать" на соответствующие запросы
3. Делаете Build - My controller - двойной щелчок по подключённому ПЛК, чтобы он пожирнел - login - загрузка START После чего в меню Online пункт Create Boot Application - чтобы загрузочный файл переписать для нового проекта (если не предложил при загрузке создать Boot Application)
4. Подключайте UTP - ПЛК принял новые настройки

5. Прочитайте в справке про возможности SD-карты для загрузки проекта и прочего. SD-карту можно использовать необязательно SE, иногда какие-то карты "неSE" могут не работать, но это интересный способ взаимодействия. Посмотрите меню Project - Mass Storage (USB or SD-card). Там можно создать макросы, записать на карту и потом, например, загрузить с карты проект.
БЕЗ USB и ETHERNET ))
СВ
Ответить