1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение Modicon TSX Premium через TSXPCX1031 (на конце com порт) и переходник rs232/usb к компьютеру

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Wokash
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 мар 2020, 10:47
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курск

Подключение Modicon TSX Premium через TSXPCX1031 (на конце com порт) и переходник rs232/usb к компьютеру

Сообщение Wokash »

На заводе подключаемся к Modicon TSX Premium по конвертеру TSXPCX1031 (на конце rs232) к старому ноутбуку с разъёмом rs232. Далее используем Pl7. Возникло желания перейти на новый РС так как ноут стар. Компьютера с rs232 нету, купили переходник rs232 / usb. Всё попытки подключиться таким образом привели к фиаско. Пробовал на том самом ноуте где все работает. Он так же не подключается. Переходник рабочий это проверено. В переходник устанавливал такие же параметры как у драйвера PL7prov4.4. При запуске долго думает потом надпись: Not possible to establish the phisical link with PLC address SYS via driver UNTLW01. Прошу помощи.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Подключение Modicon TSX Premium через TSXPCX1031 (на конце com порт) и переходник rs232/usb к компьютеру

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
1.
Wokash писал(а): 13 мар 2020, 11:30 Переходник рабочий это проверено
- фраза уместна при проверке в аналогичной ситуации на другом ПК. Вы как проверяли?
Дело в том, что дешёвые переходники не поддерживают всех необходимых команд для PL7
2. Какая операционная система? Версия (домашняя и т.д.)? Pl7 работает не на всех ОС - читайте справку по установке
3. unitelway драйвер установлен и настроен? Параметры драйвера должны совпадать с параметрами unitelway-порта ПЛК.
4. Т.к. у большинства
Wokash писал(а): 13 мар 2020, 11:30 Компьютера с rs232 нету
а
Wokash писал(а): 13 мар 2020, 11:30 переходник rs232 / usb
не каждый работает - сейчас используется комплект TSXCUSB485 + TSXCRJMD25
5. На другом форуме рассматривали http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... eply_76491
СВ

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Подключение Modicon TSX Premium через TSXPCX1031 (на конце com порт) и переходник rs232/usb к компьютеру

Сообщение Andreyit »

К премиум подключались простым usb-rs485 (тип ifd6530) к контактам mini-din на 1(A) и 2(B или наоборот), только пришлось в настройках драйвера unitel во вкладке advanced выставить "force virtual com port" и "link timeout" и "rx/tx delay" изменить с -1 на 0 (иногда помогает если больше) и конечно же изменить номер com на тот который назначался в оборудовании и устройствах (у вас наверно стандартно стоит com1 т.к. он назначается если встроен ком). Сразу в xway test подключился и обмен пошел. А еще лучше подключатся по интернетовскому разъему, там подходит прямой провод rj45.