1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
tapsoma
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 15:45
Имя: Сергей Амосов
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение tapsoma »

Добрый день!

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!

Первый опыт использования резервированного контроллера BMEH584040, в одном из крейтов которого находятся два счетных модуля BMXEHC0200, которые используются для измерения частоты вращения паровой турбины с компрессором. Всего 3 счетных входа и два модуля по два канала соответственно. Значение частоты вращения на модуле видим (все три), но в слове статуса каждого из каналов CH_HEALTH = 0, что согласно руководству пользователя означает, что канал детектировал ошибку.Ошибка канала в программе задействована в мажоритарной выборке 2 из 3 для измерения частоты вращения, без нее никак не обойтись при анализе ситуации отказа какого-либо канала измерения частоты вращения.
В какую сторону двигаться дальше пока не ясно. В чем причина ошибки тоже не ясно. :ges_help:
У кого-нибудь есть опыт использования этих счетных модулей?

С уважением, Амосов Сергей

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
Не понимаю, что хотели сказать словом "крейт" - либо шасси с ЦПУ, либо шасси RIO-дропа? В документации это слово мне не попадалось.
Судя по тому, что частоту видите - таки шасси RIO-дропа?
Без экспорта проекта, понимания конфигурации и скриншотов значений переменных Device DDT модуля в режиме онлайн что-то определённое сказать трудно.
Но один совет дам - кроме CH_HEALTH в структуре счётчика имеется также MOD_FLT - код ошибки. Я бы сперва проанализировал именно его (ну и вышеперечисленное, конечно, тоже).
В справке смотрите - снимок прилагаю, где можно найти информацию по ошибке
EHC0200.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
tapsoma
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 15:45
Имя: Сергей Амосов
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение tapsoma »

Сергей, спасибо!
Модули счетчиков установлены в шасси RIO-дропа, крейт - это по старой привычке :)
Свяжусь с наладчиками оборудования на объекте, попрошу дополнительной информации.

С уважением, Сергей Амосов

Отправлено спустя 1 час 36 минут 40 секунд:
Пришел ответ от наладчиков:
MOD_FLT = 2 (terminal block detected error). Сигнал на входе чистый, в допустимом диапазоне.
Разбираемся дальше, из руководства по эксплуатации не очень понятно, что это за ошибка.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Обратите внимание, что MOD_FLT = 2 - это Bit 1 = 1, а это ошибка CH_FLT (1: Inoperative channels)
Я бы всё-таки проверил:
1. Конфигурацию канала
2. Физическое подключение - кабели, экран, разводка и пр.
3. Экспорт проекта, скриншоты значений переменных Device DDT модуля в режиме онлайн помогут прояснить происходящее ))
СВ

NickListenidForum
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 11:35
Имя: Николай

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение NickListenidForum »

Добрый день (от свеже зарегистрировавшихся наладчиков оборудования на объекте).
Чтобы сократить ваше время и если у вас желание, мы могли бы дать вам удаленный доступ, т.к. у нас юнити 13 и куча подгруженных ДТМ

С уважением,
Шарапов Николай
нач. отдела АСУТП

Отправлено спустя 1 час 14 минут 18 секунд:
https://drive.google.com/open?id=1ZGMIZ ... euz4DWmGH8
тут скриншоты на запрошенную информацию

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
Я думаю, что игнорировать техподдержку в этом случае не следует и рекомендую обратиться в Центр поддержки клиентов:
https://www.se.com/ru/ru/work/support/c ... ectric.jsp
В теле сообщения напишите
# Технический вопрос
и подробно опишите ситуацию ( модели, версии прошивок, как и что призошло, какие датчики и как подключали, экспорт проекта и т.д.)
СВ

Автор темы
tapsoma
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 15:45
Имя: Сергей Амосов
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение tapsoma »

Ответ из техподдержки Шнайдер:

в соответствии с информацией из руководства пользователя этого модуля стр. 203
https://download.schneider-electric.com ... 3355K01000
эта ошибка означает проблему подключения клеммной колодки, например, она некорректно подключена или не защелкнута.
Проверьте какая клеммная колодка используется для подключения у этого модуля и корректно ли она подключена.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Ошибка счетного модуля BMXEHC0200

Сообщение ogorsv »

Я, конечно, могу ошибаться, но всегда считал, что MOD_FLT = 2 - это установка Bit 1 в True, а установка Bit 2 в True даст MOD_FLT = 4
Что результаты вашей проверки ещё показали?
Какое напряжение питания датчиков?
Нет ли перегрева модуля?
Как смонтированы сигнальные линии (провод, прокладка, экран) и исключён плохой контакт?
Питание шасси достаточно?
СВ
Ответить