- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
PL7 PRO
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
PL7 PRO
Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
- Имя: Арман
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
PL7 PRO
примерно NOT() должен быть, потом нужно в режиме симуляция можно проверитьa1dar_v писал(а): ↑21 май 2019, 13:00 Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
PL7 PRO
Добрый день!
Арман, Вы решили, что Айдар в Unity работает? В Unity синтаксис как раз NOT(операнд) - это так.
Но Айдар спрашивает про PL7 Pro, там синтаксис правильный Айдар написал для ST:
%MW641:X0: =NOT %I3.0;
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё один неприятный момент по поводу совета "проверить в симуляции":
в PL7 нет симуляции. Unity в этом плане нам очень помогает, т.к. симуляция есть
Арман, Вы решили, что Айдар в Unity работает? В Unity синтаксис как раз NOT(операнд) - это так.
Но Айдар спрашивает про PL7 Pro, там синтаксис правильный Айдар написал для ST:
%MW641:X0: =NOT %I3.0;
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё один неприятный момент по поводу совета "проверить в симуляции":
в PL7 нет симуляции. Unity в этом плане нам очень помогает, т.к. симуляция есть
СВ