- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SoMachine
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Тульская обл., г.Щекино
SoMachine
Коллеги выручайте! SoMachine v4.3 я так понимаю платная? На сайте что то говорится про триал версию, а найти не могу у них на сайте не могу. Поиск у них просто жесть Нашел v1.6 Basic он не подходит?
И еще вопрос текущий проект их контроллера можно выгружать для правки?
И еще вопрос текущий проект их контроллера можно выгружать для правки?
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
SoMachine
В правилах написано и в шапку вынесено:
Отделил сообщение в новую тему.не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
SoMachine
В конечном итоге Да.
Ограниченное использование после регистрации.
Google выдает 4 ссылкой.
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA329393/
Что Вы хотели выразить с "не подходит" ?
Нет.
Обратитесь за исходным кодом к разработчику;
или
напишите проект заново с начала.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Тульская обл., г.Щекино
SoMachine
MaksimNT, спасибо! Просто ситуация такая....Поставщик прислал корявый блок управления компрессором. Все было куплено в ЗИП. В итоге компрессор поставили и подключили к старому блоку. А этот лежал трупом)))Решили восстановить, пока время есть.
Дело с ПЛК Овнами и Modicon, не имею, с YOKOGAWA, HONEYWELL и д.р, это да.
Так как эти контроллеры(ОВЕН,Modicon) стоят у нас на оборудование, которое поставляется комплектно, просить исходник - даже пробовать не буду. Вчера поставил SoMachine v4.3, начал писать новый проект, обложился мануалами и видео...и всем чем можно Буду писать в FDB.Я так понимаю шкалирование 4-20 идет в I\O Configuration и отдельный функциональный блок создавать не надо?
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Дело с ПЛК Овнами и Modicon, не имею, с YOKOGAWA, HONEYWELL и д.р, это да.
Так как эти контроллеры(ОВЕН,Modicon) стоят у нас на оборудование, которое поставляется комплектно, просить исходник - даже пробовать не буду. Вчера поставил SoMachine v4.3, начал писать новый проект, обложился мануалами и видео...и всем чем можно Буду писать в FDB.Я так понимаю шкалирование 4-20 идет в I\O Configuration и отдельный функциональный блок создавать не надо?
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Так а если твой вопрос совпадает с темой, зачем создавать отдельную тему? Понимаю правила есть правила. Просто мне кажется так плодятся темы с одним вопросом и одним ответом)))
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
SoMachine
В самом деле, зачем правила соблюдать?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
SoMachine
Добрый день!
Смотря что вы понимаете под шкалированием.
Если собираетесь передавать масштабные коэффициенты из панели оператора/SCADA - то писать придётся
В I\O Configuration происходит конфигурация модулей (выбор типа сигнала, фильтрация и т.д)
Если задать масштабирование нужно "жёстко" (одноразово) - то, конечно, да, можно обойтись I\O Configuration.
Но поверьте, обязательно у эксплуатации потом найдутся причины поменять настройки датчика, и вот ежели нет ни панели, ни SCADA, ни проект не выгрузить - снова кому-то придётся осваивать SoMachine))
Смотря что вы понимаете под шкалированием.
Если собираетесь передавать масштабные коэффициенты из панели оператора/SCADA - то писать придётся
В I\O Configuration происходит конфигурация модулей (выбор типа сигнала, фильтрация и т.д)
Если задать масштабирование нужно "жёстко" (одноразово) - то, конечно, да, можно обойтись I\O Configuration.
Но поверьте, обязательно у эксплуатации потом найдутся причины поменять настройки датчика, и вот ежели нет ни панели, ни SCADA, ни проект не выгрузить - снова кому-то придётся осваивать SoMachine))
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Тульская обл., г.Щекино
SoMachine
Шкалирование понимаю в том виде, в каком есть в других системах у нас на предприятие.
Имея аналоговые входные модули, производим их настройки отдельно, выбираем тип сигнала, инверсию и т.п.
Далее в подомном Builder имеем определенные FBD блоки для шкалирования(масштабирования) сырого сигнала 4-20 мА в нужный нам вид.
В Honeywell это блоки I/O Link и Daca.В Daca мы и забиваем шкалу, сигнализации и т.д.
Проблема для меня в SoMachine в том, что набор блоков получается включает только логику и описание FBD языка в руководстве достаточно скудно.
Не найдутся Потому как это компрессор высокого давления воздуха КИП и ни кто не чего менять не будет.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 74 раза
SoMachine
Только нужно его использовать аккуратно, учитывать, что этот ФБ из библиотеки Toolbox, фиксирует выход за пределы как ошибку и замораживает операцию масштабирования.
В стандартной библиотеке Util, есть ФБ линейного масштабирования LIN_TRAFO, он без фиксации выхода за пределы с необходимостью последующего сброса. Или свой ФБ написать, функция простая.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Тульская обл., г.Щекино
SoMachine
Понятно. Буду пробовать. Больше глупых вопросов не задаю
Как напишу более менее дельное, отпишусь о результате. Буду пока пользоваться литературой.
Как напишу более менее дельное, отпишусь о результате. Буду пока пользоваться литературой.
В наших АСУ ТП тоже самое. Только это дело настраивается. Т.е лимит выхода за пределы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 08:50
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Тульская обл., г.Щекино
SoMachine
Я вернулся.
Вообщем проект вроде написал. Компиляция ошибок не нашла. Но при Online вылезает сообщение. Ругается на какое то различие. Уже все перекапал. Не пойму в чем проблема. Выручайте знатоки
Вообщем проект вроде написал. Компиляция ошибок не нашла. Но при Online вылезает сообщение. Ругается на какое то различие. Уже все перекапал. Не пойму в чем проблема. Выручайте знатоки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
- Имя: Арман
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
SoMachine