Где лежит выполняемый файл в контроллере M258

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
YurySh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 17:15
Имя: Юрий Семенович
Страна: Россия
город/регион: г. Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Где лежит выполняемый файл в контроллере M258

Сообщение YurySh »

Уважаемые форумчане! Подскажите начинающему, как выкачать исполняемый файл (который должен загружаться в контроллер после выполнения процедуры компиляции исходного проекта) из контроллера. Контроллера для выполнения этой процедуры нет, как и исходников. а на рабочем оборудовании тренировки опасны. Боюсь получить нерабочий контроллер. Буду благодарен, если подскажете порядок что и как делать.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Где лежит выполняемый файл в контроллере M258

Сообщение se_sib »

Исполняемые файлы(.map,.app,.crc) лежат в файловой системе контроллера в папке App, там же лежит(если его загрузили) исходный архив(.prj) проекта. Выгрузить их можно через файловый менеджер среды программирования SoMachine или через FTP сервер контроллера.
Есть специальное ПО для создания/загрузки образа ПЛК, называется Controller Assistant, устанавливается вместе с средой программирования SoMachine.
Так же можно выгрузить программу с помощью пустой USB флешки. Описание смотрите в руководстве по программированию.
Руководство по программированию: https://www.schneider-electric.com/en/d ... 000000402/

Это все относится к контроллерам с прошивкой(имя начинается с V4xxxxx) под SoMachine V4.1 и выше. И работает если в проекте не используются права пользователя и все действия по доступу, загрузки и выгрузки не защищены паролем.
Если ПО создано в SoMachine V3.1 и ниже, нужно уточнять. К сожалению старых версий среды и документации под рукой нет.
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
USB1.JPG
USB2.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.