1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Перевод реал в ворд somachine

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
OOOleg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2019, 15:24
Имя: Олег
Страна: Молдова

Перевод реал в ворд somachine

Сообщение OOOleg »

Добрый день.
Как сделать конверсию из Real в Word в SoMaschine . Пробовал REAL TO WORD и т.д не помогает
Используя 251 PLC как мастер и 241 как Slave, не могу значения типа REAL записать из 251 в 241, через протокол Modbus TCP/IP.Можеть есть у кого-то функция "Convert Real to Dword (в два бита инт младшего и старшего, чтобы в 241 их соединить)"?

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Перевод реал в ворд somachine

Сообщение se_sib »

word_real.JPG
В обратную аналогично
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.