Использую SoMachine 4.2
TM241CEC24T
Через SL1(RS-485)/ModbusIOScaner/Generic_Modbus_Slave, запрограммирован 1 канал, при котором должна вылетать в порт такая телеграмма: 01 03 00 00 00 01 84 0A один раз в секунду.
Вместо этого раз в секунду в порт вылетает вот что: 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F. (при настройках 19200 8-even-1)
Естественно соответствие настроек портов по скорости, чётности и др. проверены, тут всё ок.
Слушал порт своими провереными много лет девайсами от Мокса: Uport1150I, Nport 5250.
Расстояние интерфейсного кабеля около метра, все контакты хорошо прожаты.
Пробовал на SL2 - такая же петрушка.
Режим слейв ( через Modbus Manager ) - тоже не работает на обоих портах.
Пробовал другие прошивки, сначала не помогало, затем, о-чудо! заработал мастер и слейв (на прошивке V4.0.5.11), но спустя минут 30, во время которых я ничего в контроллер не заливал, опять всё пропало, после чего многочисленные танцы с бубнами так и смогли поднять обмен.
У меня уже иссякли какие либо идеи
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Странное поведение M241 при работе с последовательными портами
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 апр 2017, 12:50
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- завсегдатай
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Странное поведение M241 при работе с последовательными портами
Добрый день!
1. Версию SoMachine пробовали менять? Текущая версия 4.3 + сервис-пак
2. К какому устройству подключаетесь? Трёхпроводная схема, терминаторы? Стабилизированный источник питания?
3. На сам проект взглянуть не мешало бы - настройки портов, сканера, если сетевые функции использовали (READ_VAR etc)
1. Версию SoMachine пробовали менять? Текущая версия 4.3 + сервис-пак
2. К какому устройству подключаетесь? Трёхпроводная схема, терминаторы? Стабилизированный источник питания?
3. На сам проект взглянуть не мешало бы - настройки портов, сканера, если сетевые функции использовали (READ_VAR etc)
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 апр 2017, 12:50
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Странное поведение M241 при работе с последовательными портами
Проблему решил, соединив выход "comm" интерфейса SL1 c землёй своего устройства.