- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Модератор: Специалисты SE
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Здравствуйте Коллеги.
Подскажите библиотеку DTM и/или устройство в DTM библиотеке для Unity Pro XL v.12 для чтения данных из Slave Modbus TCP функциями 0x04 (и 0x02).
В DTM Browser Unity Pro XL v.12 создано устройство “Modbus Device v 1.1.12.0 Schneider Electric 2015-05-27” и выполнена конфигурация, данные читаются функциями 0x03 со Slave Modbus TCP.
А требуется функция 0x04.
Пробовал устройства из библиотеке “Modbus Communication Library V2.6.0.”, но в ней чтение функцией 0x03.
Подскажите библиотеку DTM и/или устройство в DTM библиотеке для Unity Pro XL v.12 для чтения данных из Slave Modbus TCP функциями 0x04 (и 0x02).
В DTM Browser Unity Pro XL v.12 создано устройство “Modbus Device v 1.1.12.0 Schneider Electric 2015-05-27” и выполнена конфигурация, данные читаются функциями 0x03 со Slave Modbus TCP.
А требуется функция 0x04.
Пробовал устройства из библиотеке “Modbus Communication Library V2.6.0.”, но в ней чтение функцией 0x03.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
имхо, в М580 пока очень криво реализован IO scanning в том числе через DTM
используйте функцию READ_VAR
и гибче и проще и в стоп не надо уводить для каких-то изменений
вы откуда и что хотите читать?
используйте функцию READ_VAR
и гибче и проще и в стоп не надо уводить для каких-то изменений
вы откуда и что хотите читать?
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Читать с платы AP9631 ИБП SRT******RMXL фирмы APC (карта modbus LFLG-A32G3L_R1_EN.pdf)
Про READ_VAR знаю, разработано и протестировано... но есть определенные минусы.
Про READ_VAR знаю, разработано и протестировано... но есть определенные минусы.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
в указанном вами файле диапазон адресов 40001-42062 который называется Holding Registers и должен читаться функцией 0x03 (Read Holding Registers) и записываться функцией 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Preset Multiple Registers)
зачем вам 0x04 (Read Input Registers) о них нет упоминания в файле
зачем вам 0x04 (Read Input Registers) о них нет упоминания в файле
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Из общения с технической поддержке APC:
- возможно будут читаться функцией 0x03, но не гарантируют;
- ... пропустили 0 после 4 в первом столбике o ;
- по DTM библиотеке это к другому департаменту.
- возможно будут читаться функцией 0x03, но не гарантируют;
- ... пропустили 0 после 4 в первом столбике o ;
- по DTM библиотеке это к другому департаменту.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Input Registers это ведь информация с входных датчиков прибора, редко когда к ней есть доступ по Modbus
например "Микропроцессорный блок защиты и управления БЗУ-2-11" поддерживает запросы 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 15, 16
неужели среди 2х тысяч регистров нет нужного вам?
например "Микропроцессорный блок защиты и управления БЗУ-2-11" поддерживает запросы 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 15, 16
неужели среди 2х тысяч регистров нет нужного вам?
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Спасибо aranea! за содействие..
Тема создана для получения информации, знаний о возможности через библиотеку DTM и/или устройство в DTM библиотеке для Unity Pro XL прочитать данных из Slave Modbus TCP функциями 0x04 (и 0x02) опираясь на опыт и навык специалистов (не документировано у Sсhneider Electric).
Возможно кто-то сталкивался с написанием (Modbus TCP) экземпляра DTM для Unity Pro XL.
Стенд с M580 в доступе, но нет экземпляра ИБП SRT******RMXL ... до инсталляции системы.
Тема создана для получения информации, знаний о возможности через библиотеку DTM и/или устройство в DTM библиотеке для Unity Pro XL прочитать данных из Slave Modbus TCP функциями 0x04 (и 0x02) опираясь на опыт и навык специалистов (не документировано у Sсhneider Electric).
Возможно кто-то сталкивался с написанием (Modbus TCP) экземпляра DTM для Unity Pro XL.
Стенд с M580 в доступе, но нет экземпляра ИБП SRT******RMXL ... до инсталляции системы.
Последний раз редактировалось MaksimNT 21 окт 2018, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Да вообще не за что
Соединяете 580 с пк на котором запущен ModSim или аналогичная программа и инсталируете на здоровье
Соединяете 580 с пк на котором запущен ModSim или аналогичная программа и инсталируете на здоровье
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
M580 DTM Modbus функции 0x04 и 0x02
Зачем симулятор ?
Документация у APC на плату AP9631 ИБП с ошибками, которые известны и не исправляются производителем.
Инженеру на ПНР будет не заскучать
Документация у APC на плату AP9631 ИБП с ошибками, которые известны и не исправляются производителем.
Инженеру на ПНР будет не заскучать