1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

PL7 PRO

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

PL7 PRO

Сообщение a1dar_v »

Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

arman9414
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
Имя: Арман
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

PL7 PRO

Сообщение arman9414 »

a1dar_v писал(а): 21 май 2019, 13:00 Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
примерно NOT() должен быть, потом нужно в режиме симуляция можно проверить

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

PL7 PRO

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Арман, Вы решили, что Айдар в Unity работает? В Unity синтаксис как раз NOT(операнд) - это так.
Но Айдар спрашивает про PL7 Pro, там синтаксис правильный Айдар написал для ST:
%MW641:X0: =NOT %I3.0;

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё один неприятный момент по поводу совета "проверить в симуляции":
в PL7 нет симуляции. Unity в этом плане нам очень помогает, т.к. симуляция есть
СВ
Ответить