PL7 PRO

Сообщение a1dar_v » 21 май 2019, 13:00

Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


arman9414
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
Имя: Арман
Поблагодарили: 1 раз

PL7 PRO

Сообщение arman9414 » 22 май 2019, 08:29

a1dar_v писал(а):
21 май 2019, 13:00
Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
примерно NOT() должен быть, потом нужно в режиме симуляция можно проверить


ogorsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 13 раз

PL7 PRO

Сообщение ogorsv » 22 май 2019, 14:53

Добрый день!

Арман, Вы решили, что Айдар в Unity работает? В Unity синтаксис как раз NOT(операнд) - это так.
Но Айдар спрашивает про PL7 Pro, там синтаксис правильный Айдар написал для ST:
%MW641:X0: =NOT %I3.0;

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё один неприятный момент по поводу совета "проверить в симуляции":
в PL7 нет симуляции. Unity в этом плане нам очень помогает, т.к. симуляция есть
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric