• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

SE Momentum

Ответить

Автор темы
Cyber_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 14:43
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

SE Momentum

Сообщение Cyber_18 »

Здравствуйте, нужно слить проект с momentum tsx p57303. Хотел бы поинтересоваться через какую программу можно это сделать и каким образом? Заранее спасибо


ogorsv
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 40 раз

SE Momentum

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Где-то ошибка в исходных данных:
- Или momentum
- Или tsx p57303 (TSX Premium P57303)

1. Momentum выглядит так:
Momentum.jpg
Программируется с помощью Concept

2. Premium выглядит так:
Premium.jpg
А вот насчёт программирования тут могут быть варианты

2.1. Если это действительно TSX Premium P57303 (в конце 3), то firmware этого ПЛК под PL7 Pro
Посмотрите на сайте se.com требования к установке PL7 Pro. Это старая среда, которая снята с продаж со всеми вытекающими

2.2. Но кто-то мог "перепрошить" (загрузить firmware) под Unity Pro
В этом случае TSX Premium P57303 становится TSX Premium P57304 (в конце 4), хотя визуально ничего не поменялось. Среда для выгрузки Unity Pro
Если ваша Unity Pro версией новее, чем та, с помощью которой создавался проект, вы можете попытаться выгрузить проект

2.3. Если вдруг (кто знает?) проект был загружен с помощью Ecostruxure Control Expert (начиная с v.14.0 Unity Pro поменяла название и не только), то выгружать проект нужно с помощью Ecostruxure Control Expert версией не ниже (хотя успешный вариант возможен, если версия рядом, лучший вариант версии - не ниже)

3. Для выгрузки программного проекта можно использовать стандартный вариант Unitelway-подключения. Текущее оборудование для этого: переходник USB-RS485:
TSX CUSB485 + "хвостик" TSXCRJMD25.
Должен быть установлен и настроен драйвер Unitelway
Если есть Ethernet -порт и вы знаете его настройки и нет в программе запрета доступа с определённых IP-программу можно выгрузить с помощью Ethernet-подключения

4. В программе могут быть сделаны настройки, предотвращающие выгрузку программного проекта

5. Если батарея (-и) разрядились, а питание ПЛК было снято надолго, ПЛК может потерять как исполняемый, так и файл-"исходник". При этом индикатор RUN не горит и не мигает. Будет мигать ERR
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ


Автор темы
Cyber_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 14:43
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

SE Momentum

Сообщение Cyber_18 »

Спасибо большое за ответ. как с вами можно связаться по поводу обучения?

Ответить

Вернуться в «ПЛК»