• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

M241 - работа с ModBus в ST

Ответить

Автор темы
SergeyPanishev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 17:05
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Kostroma

M241 - работа с ModBus в ST

Сообщение SergeyPanishev »

Добрый день.

Просьба помочь с реализацией передачи данных по ModBus на ST. Не смог найти примеров реализации.
Как понимаю можно использовать функции WRITE_VAR и READ_VAR. Есть примеры реализации на CFC. Но у меня что-то он не заработал. Может у кого есть исходник с примером для Machine Expert?
И правильно ли я понимаю в плане первичных настроек: в Serial_Line_1=можно добавить Modbus_IOScanner. Если контроллер Master то для работы со Slave устройствами добавляется Generic_Modbus_Slave, где можно задать адрес устройства и в Slave Channelзабить карту переменных. А как дальше этой картой пользоваться в программе на ST. Как правильно связать эту карту переменных и переменные в коде.

Заранее спасибо.


se_sib
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 21 раз

M241 - работа с ModBus в ST

Сообщение se_sib »

SergeyPanishev писал(а):
17 дек 2019, 20:37
Добрый день.

Просьба помочь с реализацией передачи данных по ModBus на ST. Не смог найти примеров реализации.
Как понимаю можно использовать функции WRITE_VAR и READ_VAR. Есть примеры реализации на CFC. Но у меня что-то он не заработал. Может у кого есть исходник с примером для Machine Expert?
И правильно ли я понимаю в плане первичных настроек: в Serial_Line_1=можно добавить Modbus_IOScanner. Если контроллер Master то для работы со Slave устройствами добавляется Generic_Modbus_Slave, где можно задать адрес устройства и в Slave Channelзабить карту переменных. А как дальше этой картой пользоваться в программе на ST. Как правильно связать эту карту переменных и переменные в коде.
Что касается IOscanner.
Для Generic_Modbus_Slave в Modbus Slave Channel вы создаете каналы обмена, после этого на вкладке Modbus Master I/O Mapping появляется таблицы(массивы) регистров для этих каналов.
1) Вы можете задать любо символьное имя для каждого регистра в массиве или дать имя всему массиву.
2) Вы можете привязать переменные с глобальных списков переменных к этим регистрам.
Используете их в проекте.

Если вы желаете писать обмен в программе с помощью блоков WRITE_VAR и READ_VAR(библиотека PLCcommunication), на порт Serial Line 1 вы добавляете Modbus Manager вместо IOscanner и задаете в нем режим Master, адрес ПЛК в сети и задержку между пакетами.
ModbusMasterM241.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
SergeyPanishev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 17:05
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Kostroma

M241 - работа с ModBus в ST

Сообщение SergeyPanishev »

Добрый день.

Все вроде понятно. Единственное - выдается сообщение о том, что не запущен ModBus Server
Изображение
Изображение


se_sib
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 21 раз

M241 - работа с ModBus в ST

Сообщение se_sib »

Не правильное подключение или настройки порта, смещение адресации(+-1), ограничение кол-ва опрашиваемых регистров в одном фрейме, не стандартный Modbus на сервере .....и т.д. Для начало попробуйте прочитать какой-нибудь 1 регистр, наладить связь, а потом создавать полную карту обмена.

Ответить

Вернуться в «ПЛК»